冷冻水机房空调是通过冷冻水来控制室内环境。这款机组机型设计简单,性能**。其微处理控制器通过三通电动冷冻水阀的调节,*大地控制室内空气条件。该系统使用于有中央空调冷冻水系列的场所,利用用户冷冻水进行制冷.
双冷源机房空调具有独立式的冷冻水机组和直接蒸发式的双重系统。机组在可提供冷冻水源但不能保证全年持续供应的场所,优先使用冷冻水系统制冷。当冷冻水供应中断或者冷冻水水温不足以承担全部负荷要求时,微处理控制器会自动启动直接膨胀制冷系统。当然,也可以将直接膨胀制冷系统设为优先使用。当压缩机出现故障时,使用冷冻水制冷系统。
节能机房空调机组采用了低温或温和气候下的节能制冷方式。机组采用普通的二醇制冷系统进行制冷。当室外温度降低时,二醇制冷剂可以直接用于自由节能制冷。此时,二醇在制冷管道中循环,制冷剂回路和二醇回路同时制冷,这样就减少了压缩机的能量消耗。当室外温度低于临界温度时,单独使用节能型二醇制冷剂系统就足以驱散室内的全部热荷,压缩制冷系统就会完全关闭。整个机组就像一台加装了电动阀的传统冷冻水机组。节能机房空调机组大大降低了用户的运行成本和缩短了资本回收。
1.听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。
2.摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。中国玻璃钢免费信息大全
3.看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。
4.量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。
5.当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。
1.控制系统的维护
对空调系统的维护人员而言,在巡视时**步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们**要作以下的一些工作。
2.从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
3.如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;
4.检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
5.对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特殊是在天天早上的**次巡检时,要把前**晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。
二、压缩机的巡回检查及维护
