采购(物资供应分承包评价程序)目的:对供应本公司材料、设备、零配件的分承包方进行合格评定,以确保分承包方能长期、稳定供应质量符合要求,价格合理的物资、构配件。职责:根据《物资供应分承包评价程序》qb/12-b-16的规定,在市场及资源调查的基础上,对可能的分承包方的质量保证能力和产品质量进行考查后,以信誉好、质量可靠、生产能力强弱,选择若干家企业作为初选的分承包方名单,填写“物资供应分承包方调查表”。必要时在合格分承包方评价选择中进行物资抽检和质量(保证能力的)评定。

二、带压堵漏的理论方法:

堵漏是一门综合性高,技术性强,责任性大的特殊密封技术。堵漏的途径有多种,概括起来大致有以下9种方法。

(一)调整消漏法采用调整操作、调节密封件预紧力或调整零件间相对位置,勿需封堵的一种消除泄漏的方法。(二)机械堵漏法1、支撑法

在设备和容器外边设置支持架,借助工具和密封垫堵住泄漏处的方法,称为支撑法。这种方法适用于较大设备和容器的堵漏,是因无法在本体上固定而采用的一种方法。2、顶压法

在设备和管道上固定一螺杆直接或间接堵住设备和管道上的泄漏处的方法,称为顶压法。这种方法适用于中低压设备和管道上的砂眼、小洞等漏点的堵漏。3、卡箍法

用卡箍(卡子)将密封垫卡死在泄漏处而达到治漏的方法,称为卡箍法。这种方法适用于管道和身围不大的设备的堵漏。

日照市水下堵漏工程158-0510-0866技术咨询十、工程部项目组工作内容及流程1、条件:合同、工作令(1)项目确立a.签订项目经理经济责任书,项目经理对项目负责;b.熟悉图纸,按合同制定施工方案和施工计划(年度月计划和周计划)c.做好进场前准备工作(场地、场容、设备、工具等)(2)确立工程师、施工队伍、施工主任、材料员、质量员、安全员、经济员a.按施工内容,分类确定经济责任书,交公司有关部门流转后,签订施工经济责任书;b.熟悉图纸,考察现场;c.安排公司内部(工程部、技开部)与公司外部(项目组与业主、设计、总包方)技术交底会。2、进场(1)场容安排并布置企业宣传标识(2)依据现场情况不同,项目组对施工人员教育和安全交底,并对施工人员进行书面考试。3、现场技术交底及培训(1)项目组人员进入现场前将进行技术交底培训工作。主持人:现场项目经理参加人员:设计研究院设计人员质安室质安员工程进度总调施工安装处主任现场质量员、预算员、安全员、材料员。(2)项目组人员进入现场后将进行现场交底及培训工作。主持人:现场项目经理参加人员:设计研究院设计人员质检室质检员施工安装处主任施工安装班组长、施工骨干(3)施工前班组交底培训会主持人:施工安装处主任参加人员:施工安装班组长、施工骨干全体施工人员此外,施工过程中每天举行一次班前交底会,并记入施工日志中;每周举行一次施工小结及施工培训会,并记入施工日志中;每月举行一次施工总结会,并记入施工日志中。

混凝土浇筑温度控制措施进水口底板、尾调室底板、尾水出口闸体底板混凝土等有温控要求的混凝土,故安排低温时段施工。高温时段,新浇混凝土表面覆盖1cm厚聚乙烯卷材进行保温,减少太阳辐射及温度倒灌。高温时段施工,混凝土浇筑仓内安装喷雾机喷水雾。喷雾装置采用喷头通过轻型耐压管与主机连接,沿模板设置喷雾头。在局部位置采用人工手持喷雾装置的方式对仓面进行局部喷雾增湿处理。在大风、干燥气候条件下施工时,加强仓面喷雾工作及其喷雾效果,以达到降低仓面小环境气温,增加仓面空气湿度,控制混凝土浇筑过程中的混凝土温度回升的目的。仓面喷雾必须呈雾状,避免小水珠出现。通过以上手段,把浇筑温度控制在15℃以内。

4、压盖法

用螺栓将密封垫和压盖紧压在孔洞内面或外面达到治漏的一种方法,称为压盖法。这种方法适用于低压、便于操作折设备和管道的堵漏。5、打包法

用金属密闭腔包住泄漏处,内填充密封填料或在连接处垫有密封垫的方法,称为打包法。这种方法适用于管道、法兰、螺纹处的堵漏。6、上罩法

用金属罩子盖住泄漏而达到堵漏的方法,称为上罩法。这种方法适用于填料处和本体上泄漏部位的堵漏。

7、胀紧法

堵漏工具随流体入管道内,在内漏部位自动胀大堵住泄漏的方法,称为胀紧法。这种方法较复杂,并配有自动控制机构,用于地下管道或一些难以从外面堵漏的场合。

8、液压操纵加紧器夹持泄漏处,使其产生变形而致密,或使密封垫紧贴泄漏处而达到治漏的一种方法,称为加紧法。这种方法适用于螺纹连接处、管接头和管道其他部位的堵漏。(三)塞孔堵漏法

采用挤瘪、堵塞的简单方法直接固定在泄漏孔洞内,从而达到止漏的一种方法。这种方法实际上是一种简单的机械堵漏法,它特别适用于砂眼和小孔等缺陷的堵漏上。1、捻缝法

用冲子挤压泄漏点周围金属本体而堵住泄漏的方法,称为捻缝法。这种方法适用于合金钢、碳素钢及碳素钢焊缝。不适合于铸铁、合金钢焊缝等硬脆材料以及腐蚀严重而壁薄的本体。2、塞楔法

日照市水下堵漏工程158-0510-0866技术咨询四、安全生产的技术措施1.高空作业安全防护(1)在作业区划出禁区,设置围栏,禁止行人、闲人通行闯入。(2)外架应挂设合格的密目安,操作层必须满铺架板并绑扎牢固,紧靠操作层下面必须设水平兜网。外架立面用密目安全封闭,搭拆脚手架时,除应有针对性的书面安全交底外还必须有专人监护(3)高空作业人员必须按规定路线行走,禁止在没有防护设施的情况下,沿脚手架、支撑等处攀登或行走。(4)高空作业处配备和避雷设施。(5)高空作业所需的料具、设备等,必须根据施工进度随用随运,严禁堆积。楼梯踏步、休息平台等悬挑结构处,不得堆放料具和杂物。(6)高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆乱放,在高处作业时严禁抛扔材料、工具、物件。

冬雨施工本工程施工时段多为雨季。砼工程雨季施工严格遵守《水工混凝土施工规范》sdj207—82有关规定,并采取以下措施:及时了解天气预报,合理安排施工。做好水泥等原材料防雨防潮工作和砂石场排水工作,运输工具配备防雨及防潮设施,浇筑仓面应备有覆盖等防雨物资。增加骨料含水测定次数,及时调整拌和用水量。中雨以上的两天不新开砼创仓面。小雨天进行砼浇筑时,采取适当减少砼、砂浆拌和用水量和出机中坍落度。加强仓面排水各防止周围水流入仓内,做好接头部位的保护工作。浇筑过程中,遇大雨、暴雨立即停止进料,已入仓混凝土要立即振捣密实后遮闰,雨后先清仓内积水,对受雨水冲刷的部位须立即处理。

用韧性大的金属、木头、塑料等材料制成的圆锥体楔或扁楔敲入泄漏的孔洞里而止漏的方法,称为塞楔法。这种方法适用于压力不高的泄漏部位的堵漏。3、螺塞法

在泄漏的孔洞里钻孔攻丝,然后上紧螺塞和密封垫治漏的方法,称为螺塞法。这种方法适用于本体积厚而孔洞较大的部位的堵漏。(四)焊补堵漏法

焊补方法是直接或间接地把泄露处堵住的一种方法。这种方法适用于焊接性能好,介质温度较高的设备、管道、容器及阀门。它不适用于易燃易爆的场合。

1、直焊法

用焊条直接填焊在泄漏处而治漏的方法,称为直焊法。这种方法主要适用于低压设备、管道、容器、阀门的堵漏。

2、间焊法

焊缝不直接参与堵漏,而只起着固定压盖和密封件作用的一种方法,称为间焊法。间焊法适用于压力较大、泄漏面广,腐蚀性强、壁薄刚性小等部位的堵漏。3、焊包法

把泄漏处包焊在金属腔内而达到治漏的一种方法,称为焊包法。这种方法主要适用于法兰、螺纹处,以及阀门和管道部位的堵漏。4、焊罩法用罩体金属盖在泄漏部位上,采用焊接固定后得以治漏的方法。适用于阀门填料处和较大缺陷的堵漏部位。如果必要,可在罩上设置引流装置。5、逆焊法

日照市水下堵漏工程158-0510-0866技术咨询2)要求:a、真空吸水深度不可超过30cm。b、真空吸水时间宜为混凝土路面板厚的1.5倍(吸水时间以min)计,板厚以cm计。c、吸垫铺设,特别是周边应紧贴密致。开泵吸水一般控制真空表1min内逐步升高到400-500mm11g,*高值不宜大于650-700mm11g。计量出水量至达到要求,并作记录。关泵亦逐渐减小真空度,并略提起吸垫四角,继续抽吸10-15s,以脱尽作业表面及管路中残余水。d、真空吸水后用磨光机进行磨平起浆,并用滚杠拉平,以保证表面平整和进一步增强板面的均匀性和强度。⑦板面处理:a、抹面时严禁在混凝土表面洒水或撒水泥。b、抹面一般分两次进行,**次在整平后随即进行。驱除泌水并压下石子。第二次抹面须在混凝土泌水基本结束,处于初凝状态,但表面尚湿润时进行c、混凝土板面应平整密实,并用3m直尺检查平整度。d、抹平台后沿横方向用压纹滚槽器压槽,使路面混凝土有粗糙的纹理表面。

砌砖工程质量控制(1)质量控制程序如图11-1。(2)质量控制点①同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。②任意一组试块的强度不小于m7.5砂浆强度的标准值。③砖砌体砂浆饱满度满足规范要求。④砌砖体上下错缝符合规范规定。⑤砌砖体接槎处灰浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平缝厚度小于5mm,或透亮的缺陷不超过10个。⑥预埋拉结筋符合施工图的要求,留置间距偏差不超过3皮砖。⑦留置构造柱位置应正确,残留砂浆清理干净。⑧清水面墙组砌正确,刮缝深度适宜,墙面整洁。

利用焊缝收缩的原理,将泄漏裂缝分段逆向逐一焊补,使其裂缝收缩不漏有利焊道形成的堵漏方法,简称逆焊法,也叫做分段逆向焊法。这种方法适用于低中压管道、容器、阀门和设备本体的堵漏。(五)粘补堵漏法

利用胶粘剂直接或间接堵住设备、管道、阀门、容器以及建筑物上泄漏处的方法。这种方法适用于不宜动火以及其他方法难以堵漏的部位。胶粘剂堵漏的温度和压力与它的性能、填料及固定形式等因素有关,一般耐温性能较差。1、粘堵法

用胶粘剂直接填补泄漏处或涂敷在螺纹处进行粘接堵漏的方法,称为粘接法。这种方法适用于压力不高或真空设备上的堵漏。2、粘贴法

用胶粘剂涂敷的膜、带和簿软板压贴在泄漏部位而治漏的方法,称为粘贴法。这种方法适用于真空设备和压力很低的部位的堵漏。

3、粘压法

用顶、压等方法把零件、板料、钉类、楔塞与胶粘剂堵住泄漏处,或让胶粘剂固化后拆卸顶压工具的堵漏方法。这种方法适用于各种粘堵部位,其应用范围受到温度和固化时间的限制。4、缠绕法

用胶粘剂涂敷在泄漏部位和缠绕带上而堵住泄漏的方法,称为缠绕法。此方法可用钢带、铁丝加强。它适用于管道和身围不大的设备上的堵漏,特别是松散组织、腐蚀严重的部位。(六)胶堵密封法使用密封胶(广义)堵在泄漏处而形成一层新的密封层的方法。这种方法效果限,适用面广,可用于设备、容器、管道、阀门及建筑物的内外堵漏,适用于高压高温、易燃易爆部位。1.渗透法

日照市水下堵漏工程158-0510-0866技术咨询钢管内壁涂装检验①涂层外观检查:涂层表面应光滑、颜色一致,无挂流、皱皮、气泡、发白,漏涂等缺陷。②涂装过程中,应用湿膜测厚仪及时测定湿膜厚度。a.使用的测厚仪精度应不低于±3%。b.测厚仪在测量前应先在标准样块上对仪器进行系统调节,以确保其测量精度。c.涂膜固化干燥后,进行涂层厚度(干膜厚度)测定:用磁性测厚仪进行涂层厚度的测量,在钢管轴向每隔1.5m的圆周上,沿周向每隔1.5m测一点,漆膜厚度应满足招标文件技术条款第11.7.4第的有关要求。d.使用针孔检测仪按监理人的规定的电压值检测针孔。e.附着力的检测按招标文件技术条款第11.7.4的要求进行。f.做好钢管内壁涂料涂装过程的质量检验工作,并填好质量记录。(5)钢管外壁水泥浆涂装与检验①表面预处理质量检验合格后,用毛刷、滚筒进行加有缓蚀剂的水泥砂浆的涂装,泥浆完成涂装后,应进行养护。②对钢管外壁水泥浆涂装进行检验,要求水泥浆涂层应均匀一致,无漏涂、结块等缺陷,水泥浆涂层应粘着牢固不起粉状。

生产性焊接工艺(1)根据焊接工艺评定合格的报告书以及招标文件技术条款第11.4.4条的规定,在正式焊接前编制详细的焊接工艺规程,报监理人审批后方可实施。其内容包括:①焊接位置和焊缝设计(包括坡口型式、尺寸和加工方法等);②焊接材料的型号、性能,熔敷金属的主要成份,烘焙及保温措施等;③焊接顺序,焊接层数和道数;④焊接电流、电压、线能量、焊接速度等;⑤定位点焊要求和控制变形的措施;⑥预热、后热和焊后热处理工艺;⑦焊接质量检验的方法及标准;⑧焊接工作环境要求;⑨如出现焊缝缺陷,根据焊缝缺陷和部位提出返修措施;⑩焊缝焊接、检验记录格式。(2)焊接设备及焊接材料选用①使用半自动保护焊机、实芯焊丝、ar+20%c02混合气体进行钢管纵缝及制造环缝焊接;②使用半自动气保护焊机,实芯焊丝,co2气体进行加劲环焊接。③使用zx7-400逆变手工电弧焊机、手工焊焊条进行安装环缝焊接。