六盘水市输煤廊道堵漏无私奉献

2023-09-25  |  来源:互联网 52浏览

六盘水市输煤廊道堵漏无私奉献158-0510-0866技术咨询调整试验期根据本工程的安装范围,需调试的内容有送配电系统的调试、电缆的绝缘和耐压试验、电动机的调试以及防雷接地系统的测试等。各系统调试均应在系统回路和设备安装完毕后进行。a.低压回路的送配电系统调试。**给系统进行绝缘测试和耐压测试,合格后再行供电,让被调试的系统在无负荷下运行,检查此系统的一次回路和二次控制回路工作是否正常,系统中有无短路、断路等现象。若无异常情况发生,即可进行带负荷的试验,负荷试验应分段逐级对该系统控制的设备进行测试,在满负荷进行的情况下,观察回路中的短路保护、过电压保护以及失压保护元件的工作情况,对各个元件的工作参数值进行认真测量并作好记录。对不符合设计要求的参数而误动作的,应根据产品本身的性能进行调整。测试时请现场监理和业主的现场代表到场参加,并及时办理中间验收手续。b.在电动机的调试中,应对连接电机的电缆,一、二次控制回路以及电机的空载与负载运行情况进行测试,应用兆欧表对工作电缆的绝缘电阻进行测定,检查电缆有无破损;检查控制回路中的元件动作是否正确,用测速器分别测定电机的转速,配合设备厂家对电机的起动制动进行测定调整。c.防雷系统安装好后,应用地阻仪测定整个系统的接地电阻,测定值定应不大于1ω,因地质情况达不到设计规定值,应于设计院和监理以及业主联系,商讨其处理措施,如在建筑物周边增设人工接地*等方法。d.应急照明系统的调试。应急照明的调试主要包括两个方面,其一是有蓄电池灯具的调试;其二是整个应急照明系统的调试。有蓄电池灯具的调试主要调试内容是灯具的充放电试验,充放电的次数不应小于3次,合格后才能方能投入运行,同时还应检测其应急灯具的照度是否满足规范要求。应急系统的调试主要是测试整个系统的运行情况是否满足设计要求。

②首装单元安装:首装单元为下弯段起始的头2个单节组成的安装单元,首装单元安装后其里程、高程、中心位置偏差不应超过±5mm。首装节安装检查合格后加固后复测,并经监理工程师确认后方可进行其余管节的安装和加固。③其余管节单元安装:钢管安装中心的偏差和管口圆周度应遵守dl5017-93的规定,即非首装单元管节的管口中心*限偏差<25mm,管口圆度<5d/1000,但*大不应超过40mm或遵循图纸要求。④环缝相临的单元调整加固并经检查合格后方可进行环缝的组装。环缝组装前根据制造时所测的管口周长值确定环缝错牙值,并尽量将错牙平均分配在整个环缝周长内。管节单元安装、环缝对装应符合图纸或dl5017-93的要求。环缝对装时尽量采用压杆配合千斤顶逐段装配,如无监理人许可严禁使用压码和楔子板等。安装时,不得随便在钢管本体上焊接脚手架、脚踏板等。⑤环缝焊接时采用8个人对称焊接,每条焊缝焊接必须连续完成,不得中断。焊接工艺措施见本章12.6条。⑥钢管加固按监理人审批的加固方案进行,要求牢固可靠,以免因浇筑混凝土时混凝土发生钢管移位。⑦管内支撑拆除:钢管外混凝土终凝后,才能安排内支撑的拆除施工,内支撑拆除过程中严禁损伤钢管表面。⑧排水管等附件安装根据图纸要求进行装焊,焊接时严格按照工艺要求执行。⑨环缝、油漆破损处防腐涂装按本章第12.7条工艺要求进行。

 2.1.3试验设备本次试验是一次模拟施工现场试验,动用了各道施工工序所需的所有设备,如:6×3×1.5m浮箱、5t手动葫芦、0.9m3潜水空压机、潜水装备、风钻、风镐、电焊机、风割工具、50m3/h混凝土输送泵、混凝土搅拌机、手摇式压浆泵、水下摄像监控设备等。2.2试验检测成果 

 2.2.1外观检查及抗压强度模拟试块与现场钻孔试件芯样外观检查表明水下不分散混凝土浇筑表面光滑、四周完整、内部密实,说明水下不分散混凝土有较好的流动性和自密实性。为了多方位测定水下不分散混凝土的强度,将模拟试块吊出水面风干后进行现场回弹试验检测其抗压强度,测区10个,抗压强度平均值25.2MPa(龄期48d),满足设计要求。 

 2.2.2水下不分散混凝土的力学性能水下不分散混凝土的力学性能包括抗压强度、劈拉强度、剪切强度和握裹强度,试验按SD105—82和GB81—85进行,试件为现场钻孔取芯样,试件尺寸及其检测结果见表1所示。由表中可见:(1)水下不分散混凝土芯样抗压强度为25.6MPa,与现场回弹试验检测的抗压强度值(25.2MPa)相当接近,强度表里一致,达到设计标准(C20),说明加盖模板和泵送挤压两条工艺措施非常有效; 

六盘水市输煤廊道堵漏无私奉献158-0510-0866技术咨询路基修整路基修整内容包括按规范规定进行路堤和路堑修整,以符合图纸规定的线形、纵坡、边坡、边沟和路基断面的有关作业。土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法整修成型。深路堑边坡整修应按设计要求的边坡,自上而下进行刷坡。在整修加固的坡面时,应预留加固位置。当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时,应将原边坡挖成台阶,分层填补,仔细夯实。修整路基表层厚度以内,松散或半埋的尺寸大于路基表层厚度的石块,应从路基表层移走,并按规定填平压实。边坡的修整应挂线进行。各种水沟的纵坡,应按图纸及规范的要求办理,不得任意用土填补。填土路基两侧超填的宽度应予切除,路基整修完毕后堆于路基范围内的废弃料应予清除。(4)施工排水在地表过份潮湿或水平地段,在路基两侧护坡道外开挖纵向排水沟,在路基范围内开挖纵横向排水沟,排除积水,切断或降低地下水。在路基范围内有大片低洼积水段时,可先作土埂排除积水,并将杂草、淤泥以及不适宜的材料清除,按要求将地面翻松,经翻松后及时换填并压实,达到设计要求。(5)砌石挡土墙及砼排水沟等路基防护工程本公路砌石工程工作内容包括涵洞、挡土墙、路肩、排水沟等砌筑。②排水沟施工顺序:土方开挖浆砌石基础  浆砌石侧墙  

消防保卫措施一、消防措施由于施工中火灾危险性大,起火因素多,所以组织施工时,必须落实安全用火的责任,认真实施施工防火措施。1.严格执行《消防法》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防队,现场设置消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立安全用火制度。2.建立消防制度,定期检查维护消防设施,保证其正常使用。3.现场食宿帽项目部统一安排布置,保障正常的生活条件,符合安全和消防的要求。4.现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,按规定保持防火间距。5.现场道路畅通,且不小于3m宽,严禁占用场内通道堆放材料。6.现场设置消防管网,配置消防栓及足够的消防器材,消防栓周围3m内不得堆放材料。7.必须按安全检查评分标准上的要求随层做好消防工作,配备一定的灭火器材。二、现场保卫与现场管理措施1.现场建立保卫小组,落实防盗措施,公司保卫部门应协助项目班子搞好治安工作。2.项目专职保卫员必须与业主保卫部门、当地取得联系。3.定期对职工进行治安保卫教育,提高思想认识。一旦发生事故,做到召之即来,来之能战,团结奋斗。4.工地设门卫值班室,由保卫人员昼夜轮流值班,白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记造册,夜间值班巡逻护场。5.项目必须强化外用工的管理,外用工必须持本人和务工证登记注册后方可进入施工现场。6.施工现场按照“谁主管,谁负责”的原则,实行总承包负责的保卫工作责任制,建立保卫工作领导小组并与分包单位签订保卫工作责任书,各分包单位应接受总承包单位的统一领导和监督检查。

 (2)水下不散混凝土在水下浇筑成型并在水中养护的试件强度与在机口取样成型自然状态养护的试件强度(水上试件)的比值为83.6%,强度损失约16%; 

 (3)水下不分散混凝土的劈拉强度约为抗压强度的10%,与文献[4]的数据基本一致; 

 (4)水下混凝土的剪切强度约为抗压强度的1/6~1/7,与混凝土的常规比值基本相符。5)握裹强度(3.90MPa)与文献[5]现场取样结果(3.30MPa)相近,但与其室内试验结果(8.6MPa)相差较多,这是由于现场取样难以做到锚筋居中且不偏斜,因而可以认为实际的水下不分散混凝土的握裹强度大于3.9MPa. 

六盘水市输煤廊道堵漏无私奉献158-0510-0866技术咨询电缆敷设敷设前应对电缆进行全面的质量检查,敷设时在终端头及接头附近要有余量,电缆终端制作时,应严格遵守工艺规程,敷设时不宜进行交叉,电缆应排列整齐并加以固定,及时装设标志牌。①准备工作施工前应对电缆进行详细检查,型号、规格、截面、电工等级均符合设计要求,外观无扭曲、损坏现象。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。在桥架或支架上多根电缆敷设时应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式画出来,以防电缆的交叉和混乱。电缆桥架的架设地点应定好,以敷设方便为准,一般应在电缆起点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。②电缆沿支架、桥架敷设a、水平敷设电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以*大截面电缆允许弯曲半径为准。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。b、垂直敷设自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。c、沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5m,沿桥架或托盘敷设时,每层*少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。d、电缆穿过楼板时,应加装套管,敷设完毕后应将套管用防火材料堵死。③挂标志牌a、标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。b、标记牌上应注明电缆编号、型号、规格及电压等级。c、沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标记牌。

施工方案和主要施工方法:2.1组织措施:现场施工组织管理项目负责人:公司技术负责人:专职质检员:专业工长:公司安全员:2.2整体施工方案:根据本工程实际情况及各专业工种交叉配合等特点,给排水、电气、智能建筑、通风设施安装施工方案如下:2.2.1准备阶段:组织有关施工人员认真阅读图纸,进行图纸自会审、安全及技术交底,学习各分部主要工序的施工方法以及工程的质量通病,并组织机具进驻现场。2.2.2基础结构预埋阶段:采用与土建同时施工,穿插作业,密切配合,确保工程进度。2.2.3墙体装修阶段:以土建总进度计划为依据,采用分段超前,交叉配合,流水作业施工,变结构的被动配合为装修的主动配合,科学安排工艺搭接。2.2.4主要重点项目进行重点施工,质量跟踪管理,如消防管道、箱体、盒及通风管道等有配合工艺要求的,均应相应提出具体的施工方法、作业计划、操作方案,以确保工程如期按质完成。2.2.5以土建施工网络图为基础,制定安装施工网络图,以指导控制工程施工总进度。2.2.6建立和加强现场管理制度:2.2.6.1每日制定和下达施工计划;2.2.6.2工地下达任务书同时进行安全交底;2.2.6.3加强现场质检制度,禁止不合格材料进入现场;2.2.6.4加强安全管理;  我们致力于:倍感信赖的**品牌,*广泛的产品选择,提供全套解决方案,不断的技术创新,严谨优质的专业技术服务,经常被模仿,从未被超越!

我公司码头加固有多年施工经验,可根据图纸出色完成施工任务,也可出具施工方案。多年来成功实施了多例码头加固工程,如码头沉降控制加固、码头淘空加固、码头混凝土缺陷加固、码头碳纤维加固、码头桩水下加固等施工。

浙江某公路大桥桥墩因潮水冲刷等种种原因,需进行植筋加固施工。该大桥长856米,水面跨度527米,桥面宽38米,双向4车道。桥下每排三个直径1米的灌注桩,水上用一个大承台将三个灌注桩连成整体。

 我公司接到任务后,安排了水下加固和桥墩加固施工经验*为丰富的第三工程队赴现场施工。该工程技术要求非常高,施工工艺较为复杂,较为困难的是,水下立模后,还要进行水下堵漏作业,堵漏成功后要将模板里的水抽干,才进行混凝土浇筑。这在我公司以前施工中从未遇见过,以往大多数是水下不分散混凝土浇筑施工。为了保持江苏瀚明潜水这块金子招牌,我公司技术人员和施工人员克服种种困难,顺利完成施工任务,经监理方验收,全部合格,工程质量达优良。目前,第三工程队已经凯旋。

六盘水市输煤廊道堵漏无私奉献158-0510-0866技术咨询进度保证措施(1)我公司近年先后制造安装了清江隔河岩(直径φ8.0m、7000吨)、a大朝山(直径φ8.0m、约2100吨)以及三峡左岸电站(直径φ12.4m、6000余吨)等的超大型引水发电钢管制安工程,并多次获部颁优质焊接工程奖,培养了大批具有丰富的压力钢管制造安装施工经验的技术人员和技术工人,如中标,我公司将从中将选派具有丰富经验的员工参加本压力钢管施工。(2)在隔河岩电站和三峡左岸电站巨大压力钢管工程施工期间,我公司在压力钢管高强调质钢焊接施工中大量采用了气体保护焊、自动和半自动焊先进焊接工工艺,其生产效率高、焊缝成形美观、内观质量优良,焊缝接头性能优良,完全满足了设计要求。本工程钢管制造焊缝焊接拟采用半自动气体保护焊先进的焊接技术,可以大大提高劳动生产率,加快施工进度。(3)安装施工时,安排两个工作面同时施工,主要采用6m长的安装单元进行安装,将大大加快施工进度,确保每条钢管在每台机蜗壳安装之前完工,减少对主厂房施工的干扰。

五、土建与设备安装的交叉配合是工期按时完成的有力保证工程自始至终均在土建与水、电、消防等其它特殊设备安装专业的交叉配合问题,而工程自身工作量很大,工期紧迫,稍有不慎,*有可能因配合不默契,造成不必要的工期损失。因此,要求一方面土建单位要提前通知各分包单位下一步的施工计划,以便分包单位尽快安排有关安装专业的预留预埋等配合工作,以保证工程施工顺利进行。为此,在每月底我公司项目部将编制下月施工计划并报送各有关单位,使大家都心中有数,若有调整,也将在*短的时间内通知各有关单位。六、与各分包单位工作的良好配合(一)每周定时召开工作例会,由总包主持,各建设单位、监理单位、设计单位和有关分单位参加。会议内容当天整理成简报,各单位签署后印发,以便据此检查、落实。(二)严格实行限时解决问题的工作制度,减少人为因素造成的工期延误。尽量采用书面文字进行工作联络,杜绝扯皮、推诿的现象。(三)我公司将事先向业主了解设备等特殊专业的进场安装时间,给安装配合单位留施工面,提供水、电,垂直运输等方便,确保设备准确按时就位。(四)在装饰施工阶段,二装开始插入,为了工程进度,有二装施工的地方尽量做初,以便二装插入。

护坡加固施工过程:

码头桩加固完成后,要进行码头护坡的加固施工。

1、 先用水枪将码头护坡表面浮泥冲掉,然后根据情况,护坡表面较好的少补些石块,塌陷的地方多补充些石块,直到和护坡其他地方标高一样。

2、 护坡平整完成后,在码头桩内外档之间安放直径14MM的钢筋,每两根码头桩之间都安放2根钢筋,呈×状,以达到斜拉固定混凝土的效果。然后在平整好的护坡上浇筑10CM厚的混凝土,浇筑好后进行砼养护,护坡水下部分由潜水员完成浇筑任务。  

水工混凝土建筑物病害整治的传统方法为围堰排水修补,该种方法施工所必须的围堰、基础防渗和基坑排水往往耗费大量的时间和费用,而且改变结构受力状况,不安全因素增多。如何修补加固水下病害混凝土建筑物,提高修补质量,简化施工工艺,降低工程费用,是一个值得研究的课题。随着科学技术的发展,各种新材料的问世,以及潜水作业技术的进步,为病害混凝土水下补强加固技术提供了重要条件。为此,结合黄沙港闸反拱底板裂缝修补加固工程实际,经多方案比较研究,提出水下补强加固新技术。

1水下补强加固技术反拱底板水下补强加固技术要点:(1)反拱底板裂缝处理。即水下沿裂缝凿槽,用PBM混凝土嵌缝,用LW与HW混合液灌浆来填充底板裂缝和底板下孔隙,达到堵漏防渗的目的;

六盘水市输煤廊道堵漏无私奉献158-0510-0866技术咨询成套控制柜及动力开关柜的安装安装流程如下:屏、柜底板支承件在土建施工基础时预先埋入。安装时先将基础槽钢与底板支承件焊接,保持基础槽钢平整,然后将屏、柜与基础槽钢用螺栓固定,基础槽钢与接地线连接。配电屏、柜在安装前,先进行开箱检查,对屏柜基础型钢加工及埋设作检查验收工作:为使屏柜底座安装的允许偏差符合规范要求,型钢必须严格加工处理,校直捶平之后,按设计尺寸锯断钻孔。为保证基础型钢平整度,采用预埋铁板加垫板校正。屏柜安装时,其装卸就位次序根据现场条件,先内后外,先靠墙后用相应规格的螺栓将屏和基础型钢连接(不紧固),再用专用工具进行校正找正。校正过程中,用连接螺栓将屏柜连接成排,保持其下面在同一平面内,调节屏柜的水平度和垂直度在规定误差范围内。(7)变压器安装变压器的安装应在土建的天棚、地面、墙面完工,且混凝土基础达到强度后进行。混凝土基础施工时应注意与配电柜的安装配合,以确保变压器柜体面与配电柜面保持在一个平面上。变压器吊装就位时,应用g40钢管搭设脚手架,并用10#“工”字钢作临时横梁,并用葫芦吊作吊具。吊装时,应利用变压器的四个吊装耳,不得将绳具栓在其他部位起吊,以免损坏变压器。起吊变压器时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°。安装就位之后,可以进行变压器的接线施工,接线时应特别注意变压器的接线桩头不得承受额外的机械应力。变压器的中性点应直接接地,与变压器外壳的接地分离。

镜面混凝土基本要求为了满足厂房工程“创精品工程”的要求,满足安全运行及外观需要,外露面一次浇筑成型、不装修。对外露面采用多卡钢框美森胶合板模板和整体钢模板,特殊部位采用木模时,采取提高面板质量以利在拆模后,混凝土表面平整光滑。