对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:
(1)设计等级为**的桩基。
(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
(3)本地区采用的新桩型或新工艺;
(4)挤土群桩施工产生挤土效应。
抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。
注:对上述第1~4款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。
对于端承型大直径灌注桩,什么情况下可采用钻芯法检测?抽检数量怎么确定?
对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。
什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测?检测数量怎么确定?
对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3根。