(1)试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。

(2)桩顶部宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致。混凝土桩头加固可按本规范附录B执行。

(3)对作为锚桩用的灌注桩和有接头的混凝土预制桩,检测前宜对其桩身完整性进行检测。

单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合那些规定?

(1)加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为*大加载量或预估*限承载力的1/10,其中**级可取分级荷载的2倍。

(2)卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。

(3)加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。

阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验试验步骤应符合那些规定?

为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。

慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:

(1)每级荷载施加后按第5、15、30、45 、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。

(2)试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。

(3)当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。

(4)卸载时,每级荷载维持lh,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15,30min,以后每隔30min测读一次。