低压剩余电流互感器检测项目及执行相关标准汇总

项目名称 低压剩余电流互感器检测
服务范围 高等院校、事业单位、公司企业以及部分个人客户
检测热线 185-0176-3637
检测费用 在线咨询
微信扫一扫
百检网
24小时咨询电话
185-0176-3637
百检网
百检网急速响应
百检网全程跟踪
百检网品质严保

百检网第三方检测机构可以为您提供仪器相关检测服务,在全国范围内有众多合作实验室,可就近安排上门检测,详细请致电百检网进行咨询。

简介

AKH-0.66L系列剩余电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。符合标准产品符合国标GB1208-2006技术指标剩余电流CT一次电流0-**,二次输出电压1V或电流2mA,20mA额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)环境温度-30℃~70℃,*高耐温120℃用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所

选型说明

根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;产品*性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。与电气火灾监控装置或漏电流继电器配套使用,检测0-1A漏电流(*小漏电流6mA),输出0-1V或0-2mA。电动机保护单元配套使用,用于测量接地故障,可过载10倍。做检测,上百检,百检网期待与您合作。