TB 10072-2000 铁路通信电源设计规范

2023-03-03 213浏览

百检网第三方机构检测范围广泛,在全国范围内有众多合作实验室,资质齐全,可根据TB 10072-2000 铁路通信电源设计规范安排寄样检测服务。TB 10072-2000 铁路通信电源设计规范部分相关内容如下。

TB 10072-2000.Code for design of railway telecommunication power supply.

1总则

1.0.1为统一铁路通信电源设计技术标准,做到技术先进、经济合理、安全适用、使用方便,制定本规范。

1.0.2 TB 10072适用于铁路通信站、中间站通信机械室等固定站的新建、改建铁路通信电源设计。

1.0.3铁路 通信电源设计应贯彻国家和铁路的技术政策,合理利用资源,执行国家防震、消防和环境保护等有关标准、规定。

1.0.4铁路通信电源设计在保证供电质量的前提下,应考虑安装、维护和使用方便,满足灾害等特殊情况下的通信安全。

1.0.5铁路通信电源设计应采用技术成熟的、通过质量认证的设备,并积*利用新能源、采用新技术。

1.0.6铁路通 信电源方案设计应考虑所在地的供电条件、引人方式及运用状态,将近期建设规模与远期发展规划相结合,进行技术经济比较,降低工程造价和维护成本。

近期按交付运营后5年,远期按交付运营后10年。

2外供电源分类及供电

2.0.1外供电源应由外供交流电源和自备发电电源组成。

2.0.2外供交流电源可从铁路地区变、 配电所,铁路专用专盘专线电源,电力贯通线电源,自动闭塞电力线电源及地方电源接引。

2.0.3自备发电电源包括自备交流电源和自备直流电源。

2.0.4铁路通信电源 系统应以外供交流电源为主用供电;在无外供交流电源或远离外供交流电源的地区,应以自备发电电源为主用供电。

2.0.5在具有铁路地区变、 配电所电源,铁路专用专盘专线电源的铁路通信站,其外供交流电源宜采用铁路电源为主供电源,地方电源为备供电源。

2.0.6在具有电力贯通线及自动闭塞电力线的区段,分所其外供交流电源应采用电力贯通线为主供电源,自动闭塞电力线为备供电源;中间站通信机械窒,其外供交流电源应采用自动闭塞电力线为主供电源,电力贯通线为备供电源;主、备供电源可自动切换。