TB/T 2582-1995 铁路各段电力负荷等级

2023-03-06 172浏览

百检网第三方机构检测范围广泛,在全国范围内有众多合作实验室,资质齐全,可根据TB/T 2582-1995 铁路各段电力负荷等级安排寄样检测服务。TB/T 2582-1995 铁路各段电力负荷等级部分相关内容如下。

TB/T 2582-1995.

1. 主题内容与适用范围

TB/T 2582规定了机务段(含折返段)、车辆段、列车段、轮渡所、水电段、供电段、站修所,车轮厂的电力负荷等级。

TB/T 2582适用于电力负荷等级的划分,也适用于新建、改建、扩建项目电力负荷的供电设计。

TB/T 2582不适用于照明负荷等级的划分。

2.划分原则

电力负荷根据其重要性,供电可靠性、供电连续性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为- -级负荷,二级负荷、三级负荷。

2.1.一级负荷

2.1.1. 中断供电将造成人身伤亡者。

2.1.2. 中断供电将造成主要设备损坏,大量减产,造成铁路运输秩序混乱,需较长时间才能恢复者。

2.2. 二级负荷

中断供电将引起产品报废,生产过程被打乱,影响铁路运输者。

2.3.三级负荷

不属于一、二级负荷者。

3. 铁路各段电力负荷等级划分见表1~3(三级负荷来列入表中)。

表1机务段(含折返段)电力负荷等级

序号      场所名称        用电设备名称             负荷备注              等级

1         架修库           超重设备                           二

2         架修库           电动架车机                        二

3        架修库              牵车设备                         二

4        架修库    机车低压试验电源装置                二

5        架修库        吹扫电源装置                         二

6        架修库        汽缸、汽室削正机                   二

7         架修库         曲拐销液压机*                      二

8       架修库    车钩缓冲器拆装检修设备*             二

9       架修库       交、直流电焊机                         二

10   定、洗修库    电动落轮机*                            二

11   定、洗修库    不落轮旋床*                             二

12   定、洗修库     温水洗炉设备                          二

13   定、洗修岸     压、退瓦设备                          二

14   定、洗修库     曲拐销削正机                          二

15     喷漆库       静电喷潦设备                             二

16   柴油机间   柴油机解体,检修设备                  二

17   柴油机间    主润滑油泵、水泵联合试验台        二

18   柴油机间    燃油输送泵电机组试验台               二

(TB/T 2582-1995 铁路各段电力负荷等级标准内容仅部分展示)