国家标准GB/T20044-2012电气附件家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)【适用范围】本标准适用于家用和类似用途的移动式剩余电流装置(以下称为PRCD),PRCD由一个插头、一个剩余电流装置(RCD)和一个或几个插座或接线器件组成,其动作功能与电源电压有关或与电源电压无关。【中国标准分类】K31低电压器【国际标准分类】29.120.50-熔断器和其他过载保护装置国家标准GB/T29303-2012用于Ⅰ类和电池供电车辆的可开闭保护接地移动式剩余电流装置(SPE-PRCD)【适用范围】本标准规定了SPE-PRCD的分类、特性、标志和产品资料、使用和安装的标准工作条件、结构和操作的要求试验。n本标准适用于与具有I类绝缘和电池充电装置的电动车辆一起使用的移动式装置该移动式装置具有一个可开闭保护接地(SPE)。n本标准适用于能同时执行检测剩余电流把该剩余电流值与剩余动作电流值相比较以及当剩余电流超过该值时断开被保护电路等功能的移动式装置。【中国标准分类】K31低电压器【国际标准分类】29.120.50-熔断器和其他过载保护装置国家标准GB/Z36281-2018与附加功能组合的剩余电流保护电器【适用范围】本指导性技术文件给出了下述可能使用的信息、—制造商声明的与符合家用和类似用途标准的剩余电流保护电器(RCD)组装的专用附加功能;
——内置附加功能的符合家用和类似用途标准的特定RCD。
注1、—RCCB不带过电流保护的剩余电流动作断路器;
——RCBO带过电流保护的剩余电流动作断路器;
——SRCD带或不带过电流保护的插座式剩余电流电器;
——PRCD不带过电流保护的移动式剩余电流装置。
本指导性技术文件明确了判定对特定RCD正常功能影响的适用试0程序,所声明的特定RCD适合内置一个或多个附加功能或与之组装。
本指导性技术文件也可用于起草预期与家用和类似用途RCD组合的附加功能标准的附加要求。
本指导性技术文件提供了基于检测的程序以明确证明符合适当要求的必要测试。如果内置于RCD中的附加功能检测后没有损害RCD,则根据本指导性技术文件无附加试验。
多个附加功能可以适用于与一个或多个RCD组合,检查*严酷的组合情况。
本指导性技术文件不适用于下列情况、—已有标准明确说明了与家用和类似用途RCD组合的附加功能;
注2、—附加功能与RCD组合为了实现连接目的;
注3、—闭锁装置。
【中国标准分类】K31低电压器【国际标准分类】29.200-整流器、转换器、稳压电源团体标准CNCA01C-012-2007电气电子产品强制性认证实施规则低压电器整机保护设备【适用范围】适用范围本规则适用的产品范围为、家用和类似用途不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB);家用和类似用途带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO);家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD);剩余电流动作继电器;低压熔断器(包括熔断器底座、载熔件、熔断体)。【中国标准分类】K31低电压器【国际标准分类】29.120.40-开关国家标准GB/T2099.1-2008家用和类似用途插头插座第1部分、n——可移式电动工具(第3部分);n——园林工具(第4部分)。rn以下简称“工具”。rn交流单相或直流工具的额定电压不大于250v,交流三相工具的额定电压不大于440v。*大额定输入功率不超过3700W。rn本部分涉及人们在正常操作以及合理可预见的使用工具时遇到的由工具引发的危险。rn带电加热元件的工具属本部分范围。这些加热元件的要求在GB4706的相关部分中规定。rn对于不与电网隔离、且基本绝缘由不按工具额定电压设计的电动机,其要求在附录B中规定。对于由可充电电池供电的电动机驱动或电磁铁驱动的工具以及用于这些工具的电池包,其要求在附录K中规定。对于能直接接在市电或非隔离电源上操作和/或充电的这类工具,其要求在附录L中规定。rn不用对工具自身作任何改造便能够安装到一个支架或工作台当作固定式工具使用的手持式电动工具属于本部分范围,由第3部分来规定。rn本部分不适用于、n——制备和加工食品用工具;n——医疗用工具;rn——与化妆品和药品一起使用的工具;rn——加热工具;n——电动机驱动的家用或类似用途电器;n——工业机床用电气设备;rn——用来制作模型的由低压变压器驱动的小型台式工具,如制作遥控飞机模型或汽车模型等。【中国标准分类】K64电气设备与器具【国际标准分类】25.140.20-电动工具国家标准GB/T3883.18-2009手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第1部分、—手持式电动工具(第2部分);
——可移式电动工具(第3部分);
——园林工具(第4部分)。
以下简称“工具”。
交流单相或直流工具的额定电压不大于250V,交流三相工具的额定电压不大于440V。*大额定输入功率不超过3700W。
本部分涉及人们在正常操作以及合理可预见的使用工具时遇到的由工具引发的危险。
带电加热元件的工具属本部分范围。这些加热元件的要求在GB4706的相关部分中规定。
对于不与电网隔离、且基本绝缘由不按工具额定电压设计的电动机,其要求在附录B中规定。对于由可充电电池供电的电动机驱动或电磁铁驱动的工具以及用于这些工具的电池包,其要求在附录K中规定。对于能直接接在市电或非隔离电源上操作和/或充电的这类工具,其要求在附录L中规定。
不用对工具自身作任何改造便能够安装到一个支架或工作台当作固定式工具使用的手持式电动工具属于本部分范围,由第3部分来规定。
本部分不适用于、—在爆炸性环境(尘埃、蒸汽或气体)中使用的工具;
——制备和加工食品用工具、—医疗用工具;
注1、
——与化妆品和药品一起使用的工具;
——加热工具;
注2、
——电动机驱动的家用或类似用途电器;
注3、—工业机床用电气设备;
注4、—用来制作模型的由低压变压器驱动的小型台式工具,如制作遥控飞机模型或汽车模型等。
注5、rn—组合电器,其每个部分分别执行上述一个或二个功能,但是一起作用以完成所有三个功能。对预期仅完成上述三个功能中一个或二个功能的电器,可能需要特殊的技术要求。rn本指导性技术文件适用于第7章规定的条件。对于其他条件,可能需要补充技术要求。rn根据GB/T17045和GB16895.21,剩余电流保护电器通过自动切断电源来防止人和牲畜由于触及外露的导电部件而产生的电击的有害影响。rn注2、
——包含符合GB/T18487.1-2015中附录A要求的控制导引功能的控制器;
——检查供电状况并在规定的条件下当供电故障时阻止充电;
——可以具备可开闭保护导体。
IC-CPD预期使用在TN和TT系统。在IT系统的使用可能受到限制。
不同于额定频率的剩余电流、直流剩余电流和特定的环境情况在考虑中。
本文件适用于按GB/T18187.1电动汽车模式2充电要求的执行安全和控制功能的IC-CPD。
本文件适用于单相电路不超过250V*大额定电流不超过16A的IC-CPD。
本文件仅适用于在交流电路中使用的IC-CPD,额定频率优选值为50Hz60liz或50/60Hz。本文件规定的IC-CPD预期不用于向所相连的电网供电。
本文件适用于额定剩余动作电流不超过30mA的IC-CPD,并在不能确保电气装置中安装有Im≤30mA的剩余电流动作保护器(RCD)场合。对IC-CPD下端电路提供附加保护。
IC-CPD包括、—一个与固定电气装置中插座连接的供电插头;
——一个或儿个包含控制和保护特性的分组件;
——插头和分组件之间的电缆(可选);
——分组件与车辆插头之间的电缆(可选);
——与电动汽车连接的车辆插头。
对于家用和类似用途的供电插头,GB/T2099.1-2021适用,型式、基本参数和尺寸根GB/T1002。
IC-CPD的供电插头、车辆插头和电缆部分不需要按本文件试验。这些部件分别按各自的产品标准试验。
拔下插头即可以确保实现隔离,所以不要求IC-CPD的可开闭触头具有隔离功能。
IC-CPI)的相线和/或中性线电流回路可具有一个不可更换的内置熔断器。
IC-CPD不是在固定电气装置中使用的保护装置。【中国标准分类】K31低电压器【国际标准分类】29.120.50-熔断器和其他过载保护装置行业标准QB/T5509-2020家用和类似用途电热水器可靠性加速试验方法及评价要求【适用范围】本标准规定了家用和类似用途电热水器(以下简称“器具”)可靠性加速试验的术语和定义、一般规定、试验程序、试验过程和数据处理。
本标准适用于器具的可靠性鉴定试验,也可在其他可靠性评价过程中参考应用。
【中国标准分类】Y60家用电器、日用机具【国际标准分类】97.030-家用电气设备综合行业标准NB/T42077-2016电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)【适用范围】本标准适用于电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(以下称作IC-CPD),包括控制与安全功能。
本标准适用于能同时执行检测剩余电流,并把该剩余电流值与剩余动作电流值相比较,以及当剩余电流超过该值时断开被保护电路等功能的移动式装置。
符合本标准的IC-CPD应、—包含一个符合GB/T18487.1-2015要求的控制导引功能的控制器、—检查供电状况并在规定的条件下当供电故障时阻止充电;
——可以具备可开闭保护导线。
IC-CPD预期使用在TN和TT系统。在IT系统的使用可能受到限制。
不同于额定频率的剩余电流、直流剩余电流和特定的环境情况在考虑中。
本标准适用于按GB/T18487.1-2015电动汽车模式2充电要求的执行安全和控制功能的IC-CPD。
本标准适用于单相电路不超过250V,*大额定电流不超过16A的IC-CPD。
本标准仅适用于在交流电路中使用的IC-CPD,额定频率优选值为50Hz60Hz或50/60Hz。符合本标准的IC-CPD不预期用于向与其相连的电网提供电能。
本标准适用于额定剩余动作电流不超过30mA的IC-CPD,并在不能确保电气装置中安装有I△n≤30mA的RCD场合,对IC-CPD下端电路提供附加保护。
IC-CPD包括、—一个与固定电气装置中插座连接的插头;
——一个或几个包含控制和保护特性的分组件;
——插头和分组件之间的电缆(可选);
一一分组件与车辆连接器之间的电缆(可选);
——连接电动汽车的连接器。
对于家用和类似用途的插头,GB2099.1-2008适用。
IC-CPD的电源插头、车辆插头和电缆部分不需要按本标准试验。这些部件分别按各自的品标准
试验。
不要求IC-CPD的可开闭触头具隔离功能,囚为能通过拔下插头来确保隔离。
IC-CPD的相线和/或中性线电流回路可具有一个不可更换的内置熔断器。
【中国标准分类】K31低电压器【国际标准分类】29.120.50-熔断器和其他过载保护装置行业标准SN/T1431.1-2011进出口低压电器检验规程第1部分、本部分适用的爆破片安全装置中爆破片的爆破压力不大于500MPa且不小于0.001MPa。本部分不适用于下列爆破片安全装置、本部分适用的爆破片安全装置中爆破片的爆破压力不大于500MPa且不小于0.001MPa。本部分不适用于下列爆破片安全装置、本部分适用的爆破片安全装置中爆破片的爆破压力不大于500MPa且不小于0.001MPa。本部分不适用于下列爆破片安全装置等国防军事装备有特殊要求的爆破片安全装置。【中国标准分类】J74通用机械与设备【国际标准分类】13.240-超压防护国家标准GB567-1999爆破片与爆破片装置【适用范围】本标准规定了爆破片和爆破片装置的定义、技术要求和性能试验方法。本标准适用于压力容器、管道或其他密封空间防止超压或出现过度真空的爆破片和爆破片装置。爆破片的爆破压力*高不大于500MPa*低不小于0。001MPa。【中国标准分类】J74通用机械与设备【国际标准分类】13.240-超压防护国家标准GB/T726-1994往复式内燃机旋转方向、气缸和气缸盖上气门的标志及直列式内燃机右机、左机和发动机方位的定义【适用范围】本标准规定了往复式内燃机(以下简称内燃机)的旋转方向和气缸编号的标志方法及气缸盖装在发动机上或拆下时气缸盖上气门标志方法。本标准还规定了直列式内燃机右机、左机及发动机各方位的定义,以便用来描述装在发动机上各零部(附)件的位置。本标准适用于陆用、铁路牵引用和船用往复式内燃机,但不适用于用作驱动农业拖拉机、道路车辆和飞机用发动机。可用于筑路机和推土机、工业用卡车动力以及目前尚无合适标准的其它用途的发动机。【中国标准分类】J91活塞式内燃机与其他动力设备【国际标准分类】27.020-内燃机国家标准GB726-1986往复式内燃机气缸编号【适用范围】【中国标准分类】K04活塞式内燃机与其他动力设备【国际标准分类】29.020-电气工程综合国家标准GB/T762-1996标准电流【适用范围】【中国标准分类】K04电工综合【国际标准分类】29.020-电气工程综合国家标准GB762-1980电气设备额定电流【适用范围】【中国标准分类】K48电工综合【国际标准分类】29.080.10-绝缘子国家标准GB774-1981架空通信线路针式瓷绝缘子【适用范围】【中国标准分类】J80发电用动力设备【国际标准分类】53.020.20-起重机国家标准GB790-19653-250吨电动桥式起重机跨度系列【适用范围】【中国标准分类】J81通用机械与设备【国际标准分类】53.040.10-输送机