GB/T 50312-2016.Code for engineering acceptance of generic cabling system.

1总则

1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,制定本规范。

1.0.2 GB/T 50312适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。

1.0.3 在施工过程中,施工单位应符合施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。

1.0.4 综合布线工程验收 前应进行自检测试和竣工验收测试工作。

1.0.5 综合布线系统工程的验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

3环境检查

3.0.1 工作区、电信间 、设备间等建筑环境检查应符合下列规定:

1工作区、电信间、设备间及用户单元区域的土建工程应已全部竣工。房屋地面应平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计文件要求。

2房屋预埋槽盒、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计文件要求。

3铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计文件要求。

4暗装或明装在墙体或柱子,上的信息插座盒底距地高度宜为300mm。

5安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的信息插座盒底距地宜为1000mm。

6CP集合点箱体、多用户信息插座箱体宜安装在导管的引人侧及便于维护的柱子及承重墙上等处,箱体底边距地高度宜为500mm;当在墙体、柱子上部或吊顶内安装时,距地高度不宜小于1800mm。

《GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范》标准内容仅部分展示,如果您有相关需求请致电百检网咨询。