综合楼办公楼的消防设计依据有哪些

2023-09-07 93浏览
1个回答

就目前你给的条件是不能计算出室内消防用水量的,但我说一下计算的原则吧:1、室内消防用水量主要是指室内消火栓和自动喷水灭火系统(如果要设计的话)的用水量之总和2、要不要设室内消火栓,应参照《建筑设计防火规范》8.3.1条3、要不要设自动喷水灭火系统,应参照《建筑设计防火规范》8.5.1条4、这两种用水系统的水量计算要参照《建筑设计防火规范》8.4条,大体的原则是用水的流量(如室内消火栓,流量*低要求为10升每秒)乘以火灾延续时间,火灾的延续时间参照《建筑设计防火规范》8.6.3条,你说的这种综合楼对消火栓而言是2小时,对自动喷水灭火系统而言是1小时。5、我们假设你是设室内消火栓的,按略高于*小的数据取15升每秒,则3小时的水量是3*3600*15=162000升=162立方米6、假设设自动喷水灭火系统,综合楼按中一危险级,喷水强度每平方米每分钟6升,作用面积160平方米,大概要设14个喷头,火灾时间1小时,则水量为:6*14*60=5040升=5立方米这样子,大概要有170个立方米的室内消防用水就差不多了。