  • 丙类厂房内的油漆工段大于丙类厂房防火分区的5%,这个厂

丙类厂房内的油漆工段大于丙类厂房防火分区的5%,这个厂

2023-09-06 181浏览
1个回答

这个厂房应该是甲类厂房。不同危险等级混合的厂房危险等级可按照低危险等级确定有以下三种情况:1.火灾危险性大的面积小于5%.显然不满足面积比例。2.丁戊类厂房油漆工段面积小于10%,且采用有效措施,防止油漆工段火灾蔓延到其他地方。显然面积满足要求,但没有采取防止火灾蔓延的措施。3.丁戊类厂房油漆工段面积小于等于20%,且采用封闭喷漆,负压喷漆,设置自动灭火系统和或者自动报警系统。显然都没有这些措施。