有懂消防弱电的嘛

2023-09-06 15浏览
1个回答

并不是你看不懂,而是设计者根本就不懂设计,这个系统图不知是从那个厂家的图集上套过来的。消防设施都是多重保险的,消火栓按钮一边连在二总线上,另一边同时每个消火栓按钮之间都是连在一起并连接到总控制柜及水泵控制箱。当有一点消火栓动作时,**重保险是接通了二总线,控制中心发出火警指令并开启消防水泵;第二重保险是通过互相之间连接并通到控制柜和水泵控制箱的那一路线直接启动消防泵;第三重保险是工作人员可以在控制中心或泵房直接开启水泵(就是那根互相连一起*通到消耗房的线路)。上述任何一重启泵措施失效时,都有二个备份的措施保险着。你的那个系统图错就错在没有在消火栓按钮之间*画一个互相连接的线,然后注明通往控制柜和泵房。其他设施(如防火阀、防火卷帘等)同样也是这样多重保险着的,如果不这样设计,设计本身就是大错特错了。