消防应急照明灯消防应急标志牌安装高度如何

2023-09-06 165浏览
1个回答

应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!一、消防应急标志灯的设置应设置指示出口的部位或场所1建筑物内的安全出口。2多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。3公共建筑室内*远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。4在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。指示出口的设置要求1应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。2应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。应设置指示疏散方向的部位或场所1疏散走道拐弯处。2地下室疏散楼梯间。3超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。4人防工程。5避难间、避难层及其他安全场所。指示疏散方向的设置要求1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。2设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。3指示疏散方向的消防应急标志灯在地面设置时,灯具*高点与地面垂直距离高度不应大于3mm,灯具边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm,标志灯设置间距不应大于3m。4导向光流型消防应急标志灯的指示方向应与疏散方向相同,标志灯设置间距不应大于1.5m,在地面设置时应符合本条第2款要求。注:1、2种设置方式可在消防应急标志灯中增设消防标志牌。1宜嵌顶或吸顶安装,当条件限制时可设置于走道侧面墙上,其底边距地高度宜大于2.5m。2应根据环境合理选用具有防潮、防水、防尘、防爆、防震、耐腐蚀和抗机械损伤等防护类别和等级的消防应急照明灯。3消防控制室、消防水泵房等发生火灾时仍需坚持工作的房间可使用正常照明灯具。注:建筑物内发生火灾时,仍需消防作业的工作区域的照度应保持正常照明的照度值。(非电池供电)应使下列地点的照度高于其周边区域的照度1指定的疏散出口和安全标志。2疏散走道中每个行进方向改变处。3每个内连走廊的连接处。4安全出口的外面及其附近区域。3应急照明配电箱和分配电箱的设置配电箱和分配电箱安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。应急电源盒与配套的灯具间距不宜大于1m。应急照明集中电源的设置要求1不宜置于火灾爆炸危险环境的场所。2使用酸性电池时,不应设置于带有碱性物质场所;使用碱性电池时,不应设置于带酸性的场所。3应距暖气等热源1m以上。