单层百叶带回风排烟防火阀是常开吗

2023-09-05 73浏览
1个回答

你好。防火阀:防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度全自动排烟防火阀超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;3.常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。排烟阀1.常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。排烟口如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的。4选用要点1.防火阀选用主要控制参数为规格等。2.防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见表1。4.选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。6.阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。5施工安装1.防火阀可与通风机、排烟风机联锁。2.阀门的操作一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。3.安装阀门前必须检查阀门的操作是否完好,动作是否灵活有效。4.防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。5.防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。6.防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。正压送风口:通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。1主要功能、特点平时常闭,电动、手动开启。输出开启动信号。手动复位关闭。280℃温感器动作,阀门重新关闭。采用薄形,缩小操作箱尺寸,提高有效通风排烟面积。2主要技术参数:动作电压/电流:DC24V/0.**。漏风量:290m3/m2·h≤700(压差1000Pa时)。温感器动作温度280℃。3结构主要部件:阀体、阀片、轴衬、薄形执行、格栅面板。B尺寸≥800时,装配2个执行。规格尺寸(A×B×L)[1]作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。3、封闭的避难层风量调节阀该风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。一、风量调节阀的特点(l)对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。(2)风量调节阀叶片为对开式和顺开式,在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。(3)通过试验测定,风量调节阀的气密性好,其相对漏风量在5%左右,调节性能好。二、风量调节阀结构特征(l)该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格,叶片状为菱形双叶片,叶片间采用软搭接,因此密闭性能良好。(3)风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成;叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形,两片合成点焊插方轴,或2毫米G235钢板冷压成形,单片冲孔插方轴或焊圆轴。(4)该调节阀分手动、电动,按所用材料分:铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种,阀体结构及规格尺寸相同。三、风量调节阀适用范围广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统,对空气流量进行精确调节,是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小,(密闭型泄漏量<0.5%)工作温度区域宽,结构可靠,安全方便。1结构原理电动风量控制适用于送风或排风风量范围约5∶1压差范围20至1000帕风量控制精度高,需确保风管的布置满足*佳的气流特性出厂前设置好风量或编程,每台设备都在标定台上进行气流性能测试。相关参数都标识在贴于每台设备的测试标签上如需要可在现场重新测量或设定风量值水平或垂直安装风阀可完全关闭VAF阀片关闭时的气密性好,漏风量不超过5℅调节器为机械部件,无需维护