混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作?

2023-08-25 169浏览
1个回答

1.检查施工准备情况1)核对预拌混凝土供应单位的名称。2)明确对所浇筑混凝土的技术要求,主要包括;强度等级,抗渗等级,塌落度,初凝时间,终凝时间,混凝土浇筑量等。3)检查施工通道是否畅通,通道及泵车等输送设备的地基是否平整,照明是否充足。4)检查振捣设备型号,数量配备是否满足工程需要。5)检查质检员,施工员,试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员。6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程各方签字是否齐全。7)检查《混凝土浇筑申请书》是否报送项目监理部。8)检查是否已进行施工方案交底。2.对施工过程进行监理1)查验《预拌混凝土质量证明书》是否与设计要求一致,要对天津市预拌混凝土质量监管信息系统进行确认。2)核查施工单位安全防护措施是否齐全,管理人员是否到位,高支模混凝土应注意观察支撑体系的变化。3)检查混凝土运输车出场时间,到场时间。4)监督施工单位现场测试混凝土塌落度,不满足要求的应及时予以纠正,严禁加水。5)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输,输送方式,浇筑顺序,是否连续浇筑,分层厚度,振捣方式,表面抹压及养护措施等。6)检查施工单位混凝土试块留置的种类,组数及养护条件是否符合相关要求。7)检查大体积混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致。8)检查混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞,预埋件是否移位,应特别注意负筋是否有被踩踏变形。9)检查并记录混凝土浇筑开始时间,结束时间。10)混凝土浇筑完成后应及时检查混凝土浇筑厚度,是否有露筋,表层的收面是否平整,并注意交活时间避免混凝土表面开裂,严禁踏灰面,严禁用干水泥找平。11)混凝土冬施时,应检查施工人员是否记录混凝土入模温度,是否按施工方案留置测温孔,浇筑后是否即时覆盖保温。12)整理旁站记录。