打桩灌注桩砼导管堵管怎么办?

2023-08-25 180浏览
1个回答

⑴现象导管堵塞。⑵危害造成灌注中断,易在中断后灌注时形成高压气囊。严重时,易发展为断桩。⑶原因分析①由于各种原因使混凝土离析,粗骨料集中而造成倒挂堵塞。②由于灌注时间持续过长,*初灌注的混凝土已初凝,增大了管内混凝土下落的阻力,使混凝土堵在管内。⑷预防措施:①灌注混凝土的坍落度易在180-220mm之间,并保证具有良好的和易性。在运输和灌注过程中不发生显著离析和泌水。②保证混凝土的连续灌注,中断灌注不应超过30分钟。⑸治理方法灌注开始不久发生堵管时,可用长杆冲、捣或用振动导管。若无效果,拔出导管,用空气吸泥机或抓斗将已灌入孔底的混凝土清出,换新导管,准备足够储量混凝土,重新灌注。