打桩中注浆压力和控制要求是什么?

2023-08-25 56浏览
1个回答

注浆压力和控制要求1注浆应满足设计需要的压力和持续时间要求。桩侧注浆压力为2~5MPa,桩底注浆压力为2~4MPa,持荷时间:压力达到设计值后持荷时间不应小于5min。2为减少管路系统对注浆压力的损失,注浆泵与注浆孔口距离不宜大于30m,并确保注浆过程中注浆管路不发生弯折。3规范要求主将流量一般应控制在75L/min,为保证注浆效果,要求注浆泵*高额定压力应大于10MPa,流量大于5m3/h。4注浆量(水泥用量)设计即对于对于桩径1.5m的桩:桩侧注浆水泥用量为1.5t/道;桩底注浆水泥用量3.5t/道;注浆水泥总用量为两道测注浆阀时单根桩6.5t,三道测注浆阀时为8t。对于桩径1.0m的桩:注浆水泥总用量为两道测注浆阀时单根桩9t,三道测注浆阀时为3.5t,首桩注浆量需乘以1.2的系数。5压浆过程采用“双控”的方法进行控制,压浆终止条件,当满足下列条件之一可终止压浆:①注浆总量和注浆压力均达到设计要求;②对每一道注浆来说,注浆量达到设计值,但注浆压力没有达到设计值。此时改为间歇注浆,再注设计值的30%水泥浆为止;③对每一道注浆来说,注浆压力达到设计值并在持荷5min后,注浆量少于设计值,此时保证注浆量不低于设计值的80%即可。6压浆作业过程记录应完整,并经常对后压浆的各项工艺参数进行检查,发现异常情况时,应立即查明原因,采取措施后继续压浆。桩基后压浆必须确保灌浆压力值及灌浆量达到设计要求。