画卫生间大样**要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫生间宜在洗脸盆、小便斗附近设地漏,并尽量靠墙角,方便地面找坡。如果建筑提资时已经定了地漏位置,有修改的要通知建筑专业修改。根据已往的经验,厨房不宜设置地漏。公用卫生间排水管道除按规范设置清扫口外,拐弯处有条件的尽量设清扫口。给水管需要暗装时DN≤25墙厚至少应为120mm,DN>25墙厚至少应为180mm,不足的应要求建筑加砌墙,空心小型砌块墙不能暗装。敷设在楼板内的给水管应-2-按规范要求执行。卫生间大样给排水系统要按透视图的要求画,平面上可以不标注管径,在轴侧图上详细标明。