中央空调安装步骤有哪些?

2023-08-25 176浏览
1个回答

光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。到位服务源于专业的安装规范。1.内机就位施工队进场**步就是吊装内机,吊装时需要注意:①设备、室内机到现场时,外包装完好无损,且要摆放整齐。②设备堆放处干净整洁,无灰尘。①室内机按照设计要求吊装到位;②室内机要保证其水平、稳固,不摇晃。①室内机吊杆定位准确,无弯曲、倾斜且稳固;②吊杆应采用随附的垫片,在吊爪下部使用双螺母;③吊杆直径不小于10mm。室内机吊装完毕后,尽快用内机专用贴膜,密封室内机进出风口,以免灰尘、异物进入。使用R410A铜管专用扩管器制作喇叭口铜管与室内机采用扩口喇叭连接铜管的喇叭口不偏心,无毛刺,且口径刚好能与钠子头吻合请务必使用扭矩扳手上紧螺母2.冷媒铜管的安装安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中*重要的一个环节。①所有铜管必须是R410A制冷剂专用铜管;②铜管堆放处确保无灰尘,且摆放整齐,端口密封。铜管需要弯曲、拐弯时,请使用弯管器,或专用弯头。铜管在延长、变径时,使用管接或大小头。①所有铜管的支架、吊架间距不得大于1.2-1.5米;②所有支架、吊架必须稳固,不摇晃。采用专用分歧管和保温材料分歧管之间的间距不得小于50cm①铜管在焊接时必须使用氮气保护焊接;②在铜管变成常温前,铜管内氮气压力保持在0.02MPa。①铜管焊接完毕、中断时,必须把端口密封好,以免灰尘进入;②铜管在穿墙洞、楼板时,必须把端口密封好,以免灰尘进入。铜管焊接完毕后,在与室内机连接之前,必须用氮气对所有连接铜管进行吹洗工作,确保铜管内无任何灰尘、异物。①铜管吹洗完成后,密封铜管所有端子,对连接铜管进行氮气试压;②保持铜管内压力为3.73MPa,若24小时内无压降,则铜管系统无漏,释放氮气压力至0.5~1.0MPa;③*后对所有管接处、分歧管连接处进行保温、包扎。①使用R410A铜管专用发泡橡塑保温管;②铜管保温材料堆放整齐,周围无灰尘;保温管需要开口时,请确保切开面朝上,且用发泡橡塑专用胶水粘接牢固。3.充氮保压这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。①铜管与室内机连接完毕后,再对所有室内机与铜管充氮气打压;②用氮气打压至1.5MPa,保持3分钟以上,若无压降,则系统无大漏;③系统氮气压力上升到3.73MPa,保持24小时若无压降,则铜管系统则无漏,释放氮气压力0.5~1.0MPa。注:环境温度每变化1℃,系统压力就会有0.01MPa的变化。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。4.室外机的安装做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。5排水管安装①冷凝水管采用,PVC-U给水管;②PVC-U水管采用粘接;①冷凝水管的支架和吊架的间距为1.5米~2.0米。②冷凝水管保温时,保温材料开口处尽量朝上,且粘接好。①室内机与冷凝水管采用专用排水软管连接,且该软管连接时不能弯曲,软管与内机使用卡扣紧固,不能胶粘;②室内机排水软管必须单独保温;③室内机钠子、连接管保温时,须采用随机保温材料。注:部分型号内机没有该排水软管,可以用PVC管直接连接。①室内机冷凝水排水管采用PVC-U给水管,且必须要有1/100的坡度;②冷凝水排水管的*高处必须做通气孔,以便冷凝水顺利流出室内机和冷凝水管;③对于带水泵的室内机,必须在室内机排水管出口做好“几”弯,以防冷凝水倒流。室内机及冷凝水管吊装完毕后,在装修吊顶前对每台室内机进行排水试验,确保冷凝水能够顺利从指定点排出。6.控制线路、电源线的安装①室内机和室内外机之间的信号线都采用双芯屏蔽线;②室内机与线控器之间的信号线采用双芯非屏蔽线。①室内、外机之间用U1/U2连接,且屏蔽网要绝缘胶带包裹好接地;②室内机与线控器用A/B连接。③所有通信线必须走线管、桥架。室外机之间用U5/U6连接,且屏蔽网用绝缘胶带包裹好接地①同一系统的室内机使用一个空开;②一个室外机模块使用一个空开;③空开和漏电保护的规格必须符合安装手册要求。①三相电源线必须使用国标5芯线,单相电源线必须使用国标3芯线;②室外机电源线规格请参考空调安装手册;③室内机电源线线径不小于Ф2.5mm。①室内外机之间采用双芯屏蔽线,线径不小于Ф1.5mm;②室内、外机之间和室内机之间用U1/U2连接,且采用手拉手方式;③一个线控器*多连接8个内机,一个内机可以使用两个控制器;④禁止任何强电、高压电接入U1/U2、A/B接线端子。①设备与电源线连接时采用压线端子连接,且确保无虚接;②电源线色必须符合国标;③三相电室外机禁止零线单独接入空开。根据电源线线经选择合适的压线端子7.抽真空、充填冷媒抽真空规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。①真空泵必须带有逆止功能,且其抽气速率不得小于2.0L/S;②抽真空时,必须确保气管和液管同时抽;③真空泵持续运行2小时,且真空度达到-755mmHg时关闭真空泵;④关闭阀门后,等待1小时,若系统压力无上升,即为合格。开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。现在很多变频空调现有产品都是采用R410A制冷剂。通过电子秤准确补充液态制冷剂量;充注时请注意制冷剂瓶的方向。