灌注桩钢筋笼质量控制及检验措施有哪些?

2023-08-23 31浏览
1个回答

质量控制

钢筋原材料质量:钢筋进场后必须按照规定的频次检验合格后方可使用,不合格材料禁止使用。钢筋接头质量:钢筋焊接质量频次检验合格,钢筋焊接接头符合规范及设计的规定。钢筋笼主筋间距:严格控制主筋间距,间距偏差控制在±0.5d以内。钢筋笼保护层厚度:按照施工图的要求均匀布置定位钢筋,确保桩体保护层符合设计要求。钢筋存放现场时,要用等高度方木垫高,确保钢筋顺直不变形。遇有灰尘污染或雨水时必须覆盖。钢筋笼吊装及运输过程中要轻拿轻放,防止钢筋笼变形。

质量检验

原材料钢筋应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。钢筋加工钢筋加工允许偏差和检验方法应符合下表的规定。检验数量:施工单位按钢筋编号各抽检10%,且各不少于3件。钢筋连接钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求。当设计未提出要求时,应符合下列规定:

①焊(连)接接头在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%;

②绑扎接头在构件的受拉区不得大于25%,在受压区不得大于50%;

③钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍;

④同一根钢筋上应少设接头。“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头。检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察和尺量。混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准项序检查项目允许偏差或允许值(mm)检查方法主控项目1主筋间距±10用钢尺量2长度±100用钢尺量一般项目1钢筋材质检验设计要求抽样送检2箍筋间距±20用钢尺量3直径±10用钢尺量