钢筋混凝土工程中模板质量通病有哪些?

2023-08-23 154浏览
1个回答

一、承载力、刚度和稳定性不能保证

重要工程,较高、较复杂现浇混凝土工程无模板设计。整体性、严密性、精确度差,平整度差,造成大量剔凿。未按验评标准对模板工程作同步验评。

二、轴线移位

1.轴线定位错误(弹线宜弹四根线,二根混凝土外皮线,二根模板外50mm控制线);

2.墙柱模根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正造成累积误差;

3.不拉水平、竖向通线,无竖向总垂直度控制措施,或打混凝土时撤掉通线,不易发现模板变形跑位;

4.支模刚度差,拉杆太稀;

5.不对称下混凝土,挤偏模板;

6.螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动,用铁丝拉结捆绑,变形大;

7.模板与脚手架拉结而变位。

三、变形

1.支撑及模板带、楞太稀,断面小,刚度差,支点位置不当,支撑不可靠;上下支撑不在同一轴线上(方案中没有成排成行立柱间距要求及头一排(行)距墙尺寸要求,无法保证上下支撑在同一轴线上);

2.组合小钢模时,连接件未按规定布置,连接件不齐,模板整体性差,变形漏浆,小钢模支点太远,超规定,钢模受荷后呈永久变形;

3.墙梁模板无对拉螺栓及模内缺顶撑;

4.承重模板垂直支撑体系刚度不足,拉杆太稀,垂直立撑被压曲;

5.支撑体系缺斜撑或十字拉杆,直角不方(包括门洞口易变形),系统变形甚至失稳;

6.角部模板水平楞支点呈悬挑,而不采取有效措施,造成刚度差,变形大(阴角、阳角不用整角和企口模板配合,质量不能保证);

7.模板在边坡上支点太软,模内又无顶撑,易松动变形;

8.竖向承重支撑地基未夯实,不垫板,也无排水措施,造成支点下沉;

9.不对称下混凝土,模板被挤偏(如门洞口及圆形模等);

10.浇墙、柱混凝土时,不设混凝土卸料平台,或混凝土太稀,浇灌速度过快,一次浇灌混凝土太厚,振捣过分等而造成模板变形(规范规定浇灌混凝土时模板侧压力公式适用于2m~6m/h速度)。或因不按振动棒有效长度1.25倍,做分层尺竿,并配以照明,造成下混凝土过厚,振捣不透或过振,使模板变形;

11.冬期施工,无防冻措施,支撑地基冻胀,或回填土化冻,地基下沉。