预制桩桩深达不到设计要求怎么办?

2023-08-23 142浏览
1个回答

预防措施:

(1)遇到硬夹层时,可采用植桩法、射水法或气吹法施工。桩尖至少进入未扰动土为6倍桩径。

(2)桩如打不下去,可更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层。

预制桩桩身倾斜

预防措施:

(1)打桩前应将地下障碍物清理干净,尤其是桩位下的障碍物,必要时可对每个桩位用钎探了解。对于桩尖不在桩纵轴上的桩,或桩身弯曲超过规定的桩均不宜使用。一节桩的细长比一般控制在30以内。

(2)打桩时稳桩要垂直,桩顶应加桩垫。桩垫失效应及时更换。

(3)桩帽与桩的接触面及替打木应平整,不平整的应及时处理。

泥浆护壁灌注桩塌孔

防治措施:

保证泥浆比重,确保其直到护壁作用;时刻保持孔内水头的高度;护筒埋置不能太浅,要按设计要求执行;根据不同的地层情况注意把握钻进速度,避免进尺过快、或在一个地方长时间空载高速转动钻杆;提入钻具要尽量避免对孔壁的撞击;当采用爆破处理孔内孤石时,炸药投放量不能过大。