结构预埋时电管甩口定位不准怎么办?

2023-08-23 108浏览
1个回答

防治措施:

结构预埋管道前,先认真熟悉关联电气、结构施工图,明确开关、插座、配电箱等位置,并在施工图上标注预埋坐标尺寸,对班组进行交底,电管隐蔽检查时严格按照事先既定坐标尺寸逐一核对;穿梁线管应事先考虑后期砌墙的位置,根据墙体位置预埋穿梁线管,确保其在后砌墙体内。

预埋电管堵塞

防治措施:

(1)电管敷设前检查管内有无杂物。

(2)电管敷设完毕后应及时将管口进行有效的封堵。不应使用水泥袋、破布、塑料膜等物封堵管口,应采用束节、木塞封口,必要时采用跨接焊封口。箱、盒内管口采用镀锌铁皮封箱。

(3)多弯及长管预穿铁丝或加过线盒以便穿线。

(4)电管预埋隐蔽时仔细检查,混凝土浇灌时派专人值守,土建拆模、砌砖、粉刷装修阶段派专人值守,逐个对敞开管口进行有效封堵,发现破损或堵塞电管及时处理。