通信机房接地装置施工方法有哪些?

2023-08-23 135浏览
1个回答

安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符合以下规定:

①安全保护接地,接地电阻不应>10Ω;

②直流工作接地,接地电阻不应>4Ω;

③防雷接地,接地电阻不应>10Ω。

采用角钢50×50×5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角钢的连接用扁钢,间隔≥4~5m,角钢≥40×4mm;引线采用50mm²多股铜芯绝缘线或按设计规定;引线与扁钢连接采用焊接,焊接点需进行防腐处理;接地体离通信机房的距离为15m~50m;接地体埋深1m;在腐蚀地带接地*需有防腐措施。

通信机房应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。