地上外墙及内墙对拉螺杆孔的处理要注意些什么?

2023-08-23 191浏览
1个回答

1、立模施工过程中采用的螺杆附带PVC套管,便于穿墙螺杆的再次利用,另外防止拆模时破坏墙体结构。

2、内墙抹灰施工前先用电锯将外侧螺杆洞内的PVC套管锯掉,将其扩孔深度不小于20mm、直径不小于30mm,外侧用1:1干硬性水泥砂浆(掺入防水粉或剂)封堵,内侧用1:2干硬性水泥砂浆封闭,40~60mm深,从内侧往螺栓孔中注入聚氨酯发泡胶,打满孔洞。

3、穿墙对拉螺杆孔洞必须逐个封堵密实。

4、工艺流程:螺栓孔剔凿、清理孔内→钢丝刷刷毛→洒水湿润→灌防水砂浆→表面抹平压光→粘贴防水卷材→内侧发泡剂

(1)用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净,孔眼周边残余灰浆清理,用毛刷扫净。

(2)用直径16的电钻将孔眼扩成喇叭口形,深度:50mm,外口直径:50mm

(3)提前**用水进行冲洗湿润

(4)用1:2膨胀水泥砂浆从外墙进行封堵入口内50mm,用10圆钢捣实与墙面抹平。

(5)隔天膨胀水泥砂浆达到一定强度后从墙内侧将泡沫胶管深入螺栓孔底部进行发泡灌注,灌注深度至距离墙面40mm;

(6)带砂浆干燥后,用1.0厚水泥基防水材料涂刷螺杆眼孔,形状为直径100mm的圆形;

(7)外墙内侧用发泡剂封堵。

5、封堵的水泥砂浆必须压到墙体中部并压实。

6、封堵的砂浆必须养护,且拌制的砂浆必须及时养护。