GB 50797-2012 光伏发电站设计规范标准部分介绍

2023-08-09 111浏览

办理一份检测报告需要通过寄样至实验室按照相关标准执行后得到结果数据,百检网在全国范围内有众多合作实验室,CMA、CNAS资质齐全,报告真实有效。《GB 50797-2012 光伏发电站设计规范》中规定了相关产品的检测项目、方法及相关数值标准,如果您有产品需要依据《GB 50797-2012 光伏发电站设计规范》标准进行检测,百检网可以为您安排工程师对接一对一服务。

GB 50797-2012.Code for design of photovoltaic power station.

1总则

1.0.1 为了进一步贯彻落实国家有关法律、法规和政策,充分利用太阳能资源,优化国家能源结构,建立安全的能源供应体系,推广光伏发电技术的应用,规范光伏发电站设计行为,促进光伏发电站建设健康.有序发展,制定本规范。

1.0.2 GB 50797适用于新建、扩建或改建的并网光伏发电站和100kWp及以上的独立光伏发电站。

1.0.3 并网光伏发电站建设应进行接人电网技术方案的可行性研究。

1.0.4 光伏发电站设计除符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 和符号

2.1术语

2.1.1 光伏组件 PV module

具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、*小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件(solar cell module)。

2.1.2 光伏组件串 photovoltaic modules string

在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。

2.1.3 光伏发电单元 photovoltaic (PV ) power unit

光伏发电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。又称单元发电模块。

2.1.4 光伏方阵 PV array

将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称光伏阵列。

2.1.5 光伏发电系统 photovoltaic (PV ) power generation system

利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。