中央空调清洗剂
GR-925
适用范围:
本品是中央空调水系统的高效清洗剂,用于清洗中央空调主机冷凝器、蒸发器、冷却塔填料及冷却水、冷水管道中生成的水垢和微生物粘泥。
性能特点:
Ø
快速溶解水垢和微生物粘泥,不会产生垢块剥落堵塞管路现象。
Ø
高效可靠地保护设备金属,对钢、铜及橡胶均无损伤。
Ø
洗后迅速恢复系统工作性能,显著提高致冷效率,大幅度降低耗电量和运行成本。
Ø
本品无毒无害,清洗操作安全方便,不影响环境和操作人员健康。
成份组成:
由高效溶解剂、水垢离子络合剂、金属保护剂、渗透促进剂组成。
物化性状:
Ø
白色固体粉末
Ø
溶垢率(以
CaCO
3
计),
%
:
>98
Ø
密度
(20
℃
),g./cm
3
:
1.02-1.05
Ø
可燃性:不燃
使用方法:
1
、
GR-925
清洗剂用量(按下表选定):
中央空调参数
按水系统容积计算
GR-925
用量(
kg
)
长江以北地区
40kg/m
3
水容积
长江以南及云、贵、川、重庆
20kg/m
3
水容积
2
、清洗操作方法:
A
.主机冷凝器、冷却塔及冷却水管路系统:
Ø
系统注满清水,开启冷却水循环泵,使水系统处在运行状态。
Ø
将
GR-925
清洗剂投入冷却塔集水池,搅拌溶解。
Ø
正常循环清洗
6-8
小时后置换清洗液,以
GR-934
金属防锈剂进行防腐处理。
Ø
停机排净废液,清水冲洗
2-3
遍即可。
如正常运行不能停机排液,可采用边注入清水边排污的方式将系统废液置换排出。
B
、冷水管路系统:
Ø
配接临时清洗加药系统。
Ø
系统注满清水,开启加药泵、循环泵,使系统处在运行状态。
Ø
在配药箱内加入
GR-925
清洗剂,搅拌溶解,至完全循环均匀。
Ø
关闭加药泵,循环清洗
6-8
小时。
Ø
置换清洗液,以
GR-934
金属防锈剂进行防腐处理。
Ø
排净废液,以清水冲洗干净。
注意事项:
Ø
每袋
GR-925
清洗剂应一次溶入水中用完,部分使用会降低清洗效率和防腐性能。必须部分使用时,先将整袋
GR-925
清洗剂完全溶于水中,然后按比例配用。
Ø
系统结垢较多时,应适当增加
GR-925
清洗剂用量并延长清洗时间。
包装贮存:
Ø
20kg
塑袋包装,贮存于阴凉干燥处,防止高温曝晒。
Ø