检测项目:

,空载损耗,负载损耗,短路阻抗,空载电流,绕组直流电阻不平衡率,联结组标号,声级,液浸式变压器压力密封试验,短路阻抗和负载损耗测量,空载电流和空载损耗测量,绕组对地绝缘电阻,绕组电阻测量,三相变压器零序阻抗测量,在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量,声级测定,外施耐压试验,感应耐压试验,液浸式变压器压力变形试验,温升试验,电压比测量和联结组标号检定,短路承受能力试验,空载损耗和空载电流测量,绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量,绝缘液试验,雷电冲击试验,基本要求,安全保护装置,油保护装置,油温测量装置,油箱及其附件,绝缘油试验,机械强度试验,绝缘液溶解气体测量,绝缘电阻测量,液浸式变压器真空变形试验,密封试验,液浸式变压器现场真空密封试验,绝缘型式试验,频率响应测量,油箱运输适应性机械试验或评估,绕组热点温升测量,油箱机械强度(正压)试验,绝缘特殊试验,液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查,充气式变压器油箱压力密封试验,对每种冷却方式的声级测定,风扇和油泵电机功率测量,绝缘例行试验,暂态电压传输特性测定,内装电流互感器变比和*性试验,绕组直流电阻不平衡率测量,运输质量测定,有载分接开关试验,外部涂层检查,油浸式非晶合金铁心配电变压器,绝缘电阻,绝缘例行试验和型式试验,标志、起吊、包装、运输和贮存,变压器油箱及其附件的技术要求,油样气相色谱分析,直流电阻不平衡率,温升实验

检测报告用途

1、公司内部产品研发使用。

2、改善产品质量。

3、工业问题诊断。

4、销售使用(商超、电商、投标等)。

5、高校科研论文数据使用。

检测标准:

1、油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求GB/T25446-20105.3.4 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T25446-2010 5.3.4

2、GB/T 25446-20106.3.5 机械强度试验

3、GB/T 25446-20105.2.1 基本要求

4、GB/T 25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

5、GB/T 25446-20105.2.2 安全保护装置

6、GB/T 25446-20105.2.3 油保护装置

7、油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求GB/T25446-20105.3.5 液浸式变压器压力密封试验

8、油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求GB/T25446-20105.3,3 绕组电阻测量

9、GB/T 25446-20105.2.4 油温测量装置

10、GB/T 25446-20105.2.5 油箱及其附件

11、GB/T 1094.1-20135.7.3 声级测定

12、油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求GB/T25446-20105.1 空载电流和空载损耗测量

13、GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则

14、GB/T 25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446-2010

15、GB/T 1094.2-2013 电力变压器 第2部分 温升

16、GB/T25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 5.1

17、油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求GB/T25446-20105.2.1.3 声级

18、GB/T 1094.3-2017 绝缘例行试验和型式试验