浅谈5类过零检测电路

2023-05-14 53浏览

在电力电子中,零点电压检测(通常简称为

过零检测

)技术被广泛应用。

通过检测电路追踪交流电的电压变化过程,在交流电压为”零”的时刻输出信号,利用该信号我们可以做很多工程应用。

例如,在

智能开关产品

中通过零点电压检测技术来

实现零电压时刻导通,从而抑制开机浪涌电流,达到保护继电器触点等器件的目的

;在

调光开关/调光器、电机调速产品

中,通过零点电压检测技术

可从零点开始控制交流电导通角的大小,实现调光灯具亮度、电机速度的调节

过零检测电路

有多种实现电路方式,下面列举几种工程设计常用的几种设计方案——

一、采用

比较器

的过零检测电路

通过分压

电阻

将交流信号衰减至比较器正端输入,当交流输入超过零基准电压时,过零检测电路会改变比较器的输出状态。

设计注意点:

1.

比较器

输入电压范围及保护电路

2.可使用一些迟滞来提高抗干扰能力

二、采用

三*管

的过零检测电路

通过分压电阻将交流信号衰减至三*管基*,利用三*管特性进行过零检测来改变输出状态。

设计注意点:

1.分压电阻的取值

2.

三*管

的工作状态、温度特性

3.图2注意交流输入与参考地的关系

三、采用光耦隔离的过零检测电路

利用二*管导通和光耦隔离特性进行过零检测来改变输出状态。

四、采用ADC采集的过零检测电路

通过分压

电阻

将交流信号衰减至ADC输入端,通过ADC进行电压采样来检测过零点。

设计注意点:

1.ADC量程及精度的选取

2.ADC接口的防护

3.ADC的参考地

五、采用带过零检测功能的芯片

例如:

1.PowerIntegrations的linkswitch-tnz系列,带过零检测功能的电源芯片;

2.罗姆半导体(ROHM)的过零检测IC,BM1Z系列

上述仅简单举例几种常见的

过零检测电路

,除此之外仍有很多电路可实现该功能检测,当然在实际工程应用中也会碰到一些细节问题,例如:

硬件电路延时、接口防护、零点丢失、软件同步

等,可留言一同交流

思考

原创不易,若有转载需求,务必告知!如果我的文字对你有所启发或帮助,“

点赞\转发

”是对我*大的支持

免责声明