三门峡室外屏蔽双绞线网线STPCAT6制造商

2023-05-13  |  来源:互联网 44浏览

三门峡室外屏蔽双绞线网线STPCAT6制造商

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有**的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的新颖电缆。

三门峡室外屏蔽双绞线网线STPCAT6制造商三门峡

 

室外屏蔽双绞线网线STPCAT6

电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性,从而保持了优异的电气性能。

 

低压断路器在正常的情况下起到接通和断开负荷电流,同时还可以具有过负荷和短路保护的功能。那么对于配电变压器低压侧的断路器怎么去整定和选择呢?配电变压器低压侧总断路器的设置,断路器具有长延时、短延时和瞬时三段式电流保护,为了保证变压器的保护与出线回路的选择性的配合,通常配电变压器的低压侧进线断路器不宜设置瞬时保护。下面一一介绍低压断路器三段式电流保护值的整定计算。配电变压器低压侧断路器三段式电流保护值的整定计算1.1低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流低压断路器长延时过电流脱扣器的整定电流宜等于或者接近变压器低压侧的额定电流值。

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯绝缘,聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高.

产品执行标准

  GB/T12706.2-2008额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件

 

  IEC60502-2:2005额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及附件

 

使用特性工作温度

  导体额定工作温度90℃

导体短路温度

  温度不得超过250℃,长时间不超过5秒。

安装敷设温度

  电缆安装敷设温度不低于0℃

计算电缆载流量采用的敷设方式和基准参数空气中敷设:

  环境温度40℃

土壤中敷设:

  环境温度25℃