1利用柱内主筋做引下线Φ14的可用4根、Φ16以上的用2根并用圆钢(Φ12以上)或扁钢环上引出。

2钢筋双面施焊是直经的6倍,如双面有困难时也可单面焊是直经的12倍。

3规范规定跨界钢筋一般不小于直径10的钢筋

接地引下线是指一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。

  (1)接地引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。

  (2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经*短途径接地。

  (3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。

  (4)采用多条引下线时,**类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。

  (5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。

  (6)引下线截面锈蚀30%以上者应予以更换。

  (7)防直击雷的专设引下线距建筑物出入口或者人行道边沿不易小于3米。