1范围

GB/T 12747的本部分适用于专门用来改善标称电压为1 000 V及以下、频率为15 Hz~60 Hz交流电力系统的功率因数的电容器单元和电容器组。

GB/T 12747.1也适用于在电力滤波电路中使用的电容器。电力滤波电容器的附加定义、要求和试验在附录A中给出。

GB/T 12747.1不适用于下列电容器:

标称电压1000V及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器;

标称电压1 000 V以上交流电力系统用并联电容器;

在频率50kHz以下运行的感应加热装置用电容器;

串联电容器;

交流电动机电容器;

耦合电容器及电容分压器;

电力电子电容器;

荧光灯和放电灯中用小型交流电容器;

抑制无线电千扰用电容器;

用于各种电气设备中并作为其部件的电容器;

在叠加有直流电压的交流电压下使用的电容器。

各附件,诸如绝缘子、开关、互感器.熔断器等,均应符合相应的标准,而这些标准并不包括在本部分内。

本部分的目的是:

a)阐述关于性能、试验和定额的统--规则;

b)阐述特殊 的安全规则;

c) 提供安装和运行导则。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5169.12-2013 电工电子产 品着火危险试验第12部分:灼热丝/热丝基本试验方法材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法(IEC 60695-2-12 :2010 ,IDT)

《GB/T 12747.1-2017 标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器第1部分:总则 性能 、试验和定额安全要求 安装和运行导则》标准内容仅部分展示,如果您有相关需求请致电百检网咨询。