办理一份检测报告需要通过寄样至实验室按照相关标准执行后得到结果数据,百检网在全国范围内有众多合作实验室,CMA、CNAS资质齐全,报告真实有效。《GB 19212.14-2012 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全第14部分:自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验》中规定了相关产品的检测项目、方法及相关数值标准,如果您有产品需要依据《GB 19212.14-2012 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全第14部分:自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验》标准进行检测,百检网可以为您安排工程师对接一对一服务。

GB 19212.14-2012.Safety of transformers,reactors , power supply units and similar products for supply voltages up to 1100V一Part 14: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers.

1范围

GB 19212.1-2008 的该章用下列内容代替:

GB 19212.14规定了一般用途自耦变压器和内装一般用途自耦变压器的电源装置的安全方面的要求。带有电子电路的变压器也包括在本部分中。

注1:包括电气温度和机械方面的安全。

除非另有规定,以下“变压器”包括一般用途自耦变压器和内装一般用途自耦变压器的电源装置。

注2:对(线性)电源装置,本部分适用。对开关电源装置,IEC 61558-2-16 和本部分适用。

本部分适用于驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷却或风冷)独立用和配套用的干式变压器。绕组可以是包封式的或非包封式的。

额定电源电压不超过交流1100 V,额定频率及内部运行频率不超过500 Hz。

铁心容量不超过:

对单相变压器,为2 kVA;

对多相变压器,为10 kVA。

额定输出不超过:

对单相变压器,为40 kVA;

对多相变压器,为200 kVA。

如果采购方和制造方另有协议时,本部分也适用于对铁心容量和额定输出不限制的变压器。

如果适用时,空载输出电压或额定输出电压不超过交流1000V或无纹波直流1415V,且对独立用变压器,空载输出电压及额定输出电压应超过交流50V或无纹波直流120V。

GB 19212.14不适用于预定要与变压器的输入和输出端子连接的外部电路及其元器件。

本部分包括的变压器只适用于安装规程或*终产品标准要求电路间不绝缘的场合。