三相交流电流变送器检测项目及执行相关标准汇总

项目名称 三相交流电流变送器检测
服务范围 高等院校、事业单位、公司企业以及部分个人客户
检测热线 185-0176-3637
检测费用 在线咨询
微信扫一扫
百检网
24小时咨询电话
185-0176-3637
百检网
百检网急速响应
百检网全程跟踪
百检网品质严保

百检网第三方检测机构可以为您提供仪器相关检测服务,在全国范围内有众多合作实验室,可就近安排上门检测,详细请致电百检网进行咨询。

介绍

三相交流电流变送器

三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。

三相交流电流变送器的功能及应用。

BD-3I3电流变送器是将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号。

符合标准

GB/T13850-1998、IEC-688标准

适用环境

工作温度:-10℃~55℃

储存温度:-25℃~70℃

相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所

海拔高度:≤2500m

技术参数

输入信号

l测量范围:AC0~1A、0~**

l电流过载:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒

l频率:45Hz~65Hz

输出信号

l输出:DC4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V

l负载:电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω

工作电源

AC85V~265V或DC100V~350V

温度漂移系数

精度等级为0.5级时≤200ppm/℃,精度等级为0.2级时≤100ppm/℃

绝缘电阻

绝缘电阻≥100MΩ

响应时间

隔离器响应时间<400ms

工频耐压

辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz

安装方式

BD-3I3电流变送器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定

范例

型号:BD-3I3

输入:AC0~1A

输出:DC4-20mA

精度:0.2级

辅助电源:AC220V/50Hz

型号:BD-3I3

输入:AC0~**

输出:DC4~20mA

精度:0.5级

辅助电源:DC220V

做检测,上百检,百检网期待与您合作。