保养方法

1、频率传输校验时必须先装好天线后再校验,高压相位检测仪的外壳由聚碳酸酯制成,必须保持清洁各种污秽或湿气必须擦除,每次使用之后,可以用布蘸少许硅油擦试仪器。2、仪器不使用时必须妥善存放于箱内3、低温环境下(-10度或更低)仪器必须按要求储存在温暖的地方电池受冷可能失效。4、仪器每次使用前均应试验。

安全守则

1、现场测试时,操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。2、所测试绝缘杆电压等级为≤220KV。3、(特别注意:每次使用前请认真检查绝缘杆的绝缘性能,注意天气情况,严格遵守国家高压试验的相关规定!)4、使用时应认真执行本单位安全规章制度,并严格遵守DL408-91安全工作规程(发电厂变电所电气部份)相关规定,仔细保管仪器,定期检查绝缘。5、绝缘杆为6节伸缩式,在使用时,不管工作电压是否为电压,均要把伸缩绝缘杆拉到*长状态(约3.1米),握手时只能握在第六节上,不得在第五节上握手。6、使用过程中避免同时使用无线电发射装置(对讲机等),以免干扰接收器。

注意事项

1、现场操作必须遵守《电力安全工具预试规程》工作要求2、高压定相器甲棒和乙棒应分别接地,工作中某棒地线脱落应停止工作,接好后再进行测量。3、高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值,35KV定相器触勾对接地约60M。6-10KV相定器为27㎜左右。4、现场工作四人,但不得少于三人,填写第二种工作票。5、高压定相器设计中已尽量减少金属裸露部分,但工作中仍应高度思想集中,防止造成线间短路和接地事故。

技术特性

1、屏幕显示内容:无线高压核相仪,不同相、同相、频率、X、Y。2、电源:主机采用可充电电源,X和Y采集器5节AG13电池。3、自动关机:开机后8分钟左右主机自动关机4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。

特点

屏显内容:核相仪、不同相、同相、X、Y。电源:主机一只电池(NEDA/604/6F22)或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。自动关机:开机后15分钟左右主机自动关机。背光源:在检测相位过程中,如果光线太暗,致使读取数据困难可按背光开关。做检测,上百检,百检网期待与您合作。