使用方法

1、主机检测(1)系统自校:把附带的专用测试线插头插入交流220V电源中,另一端的两个信号测试环分别套在采集头X和Y的采集头处。主机显示屏应显示X、Y同相,如X、Y均不显示,应将220V插头调换即可。(2)现场校验现场核相时,先将两棒放到同一相上自校。2、使用方法1.X采集器显示2.Y采集器显示3.X采集器电池电力不足4.Y采集器电池电力不足5.X采集器的相位波形6.Y采集器的相位波形7.主机电源8.相位差显示9.X的频率10.Y的频率①核相定性同相或不同相,以汉字显示为准。核相时看主机各种显示:②X和Y分别表示收到X和Y棒的信号。③在X下方出现或在Y下方出现则说明X棒或Y棒电池电压低。④在X和Y的上方出现说明主机电压的高低。⑤在显示屏的上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。⑥在X棒、Y棒或主机电池电压低时,本系统应能正常工作一段时间,必须更换电池。注:X棒和Y棒应同时更换电池。⑦如主机显示屏出现异常现象,则应关机再开机,主机则会自动恢复正常3、采集器检测:采集器示意图:(1)更换电池时,逆时针旋转,将采集器外壳取下。再将电池盖打开,更换电池。(电池所需型号AG10、数量5个)(2)采集器有两种接触头,可根据需要互相更换。更换时将接触头逆时针旋转即可取下。4、现场核相说明:①先将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相。②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相000°左右,AB′不同相120°左右,BB′同相000°左右,BC′不同相120°左右,CC′同相000°左右。③如果要得到精确数值,应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动,再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动,以找出*精确的相位角度。④在核相时,如AA′、AB′、BB′.BC′、CC′的测试数据均为显示不同相,这是由于所测的两组供电线路接线组别不同,可能会出现30或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准(以30°相位差为例):测试方法与①和②相同,所测结果以应为:AA'不同相30°、AB'不同相120°,BB'不同相30°,BC'不同相120°、CC'不同相30°(注:120°和240°只表示正相序或逆相序)⑤在测量≥10KV时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相 ⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量110KV-220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。)⑦测相序:假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°则是逆相序,该相应为“C”。⑧验电:将其中一个采集器挂在高压电线上,如主机屏幕显示相应采集器的符号,则说明该高压线有电。相反,如主机屏幕不显示该采集器的符号,则说明该高压线无电。

产品特点

1、在核相时,不论相位是否相同,都有语言和灯光提示。2、可用“220V或380V”低电压检验核相仪表是否正常。3、核相仪表内部设有自动电源开关,使用时电源自动打开,不用时电源自动关闭,方便、省电。

产品参数

型号

重量

适用电压等级

FRD-10

1.9kg

6-10kV系统

FRD-35

2.4kg

35kV系统

FRD-110

6.5kg

110kV系统

技术指标

>准确度:自校误差≤2°现场测试:同相误差≤10°不同相误差≤15°>采样速率3次/秒>主机电源为9V±2V>X和Y采集器电源电压为7.5V±1.5V>主机工作电流≤7mA>X和Y采集器工作电流≤4mA>主机和X、Y采集器的视距传输距离为X≥80mY≥50m>工作环境:-35℃-+45℃湿度≤95%RH>储存环境:-40℃-+55℃湿度≤95%RH>电压等级:6~10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV

产品介绍

电力系统核对相位使用的一种仪器,可检测是否有电压的存在。电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重,后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。核相器使高压定相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有互感器的1/10-1/20、携带方便。做检测,上百检,百检网期待与您合作。