过流继电器检测项目及执行相关标准汇总

项目名称 过流继电器检测
服务范围 高等院校、事业单位、公司企业以及部分个人客户
检测热线 185-0176-3637
检测费用 在线咨询
微信扫一扫
百检网
24小时咨询电话
185-0176-3637
百检网
百检网急速响应
百检网全程跟踪
百检网品质严保

百检网第三方检测机构可以为您提供仪器相关检测服务,在全国范围内有众多合作实验室,可就近安排上门检测,详细请致电百检网进行咨询。

静态反时限过流继电器

用途

JGL-10系列静态反时限过流继电器具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。

本继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定电流值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高,是GL-型过流继电器理想的更新换代产品。

正常工作环境

1、环境温度:-10℃~+50℃;

2、相对湿度:不大于90%;

3、大气压力:86kPa~106kPa;

4、使用地点不出现超过GB/T14537规定的严酷等级为1级的振动。

5、周围环境:不允许有阳光直射、雨和水的冲洗,无爆炸危险的介质,不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面涂覆层的介质及导电介质,不允许有明显的水气,不允许有严重的霉菌存在。

主要技术指标

1、额定值:50Hz交流**,波形畸变不超过2%。

2、过流整定范围为2-9.9A(无辅助电源),级差为0.1A,

电流整定值误差不大于±3%。

3、速动倍数整定范围为2-9.9倍,级差为0.1倍,

电流速动整定值误差不大于±3%。

继电器的速动电流用电流整定值的倍数表示:速动电流=速动倍数×整定电流。

4、速动动作时间:继电器任一整定点上,在1.2倍速动电流时的动作时间不大于50ms。

5、返回系数:不小于0.9。

6、反时限特性曲线动作方程:

t:反时限动作时间K:延时曲线系数(整定范围0.1~9.9)。

Is:整定电流值I:实际输入电流值 (注:I/Is不大于1.2为不推荐使用段)。

7、反时限特性时间整定误差:

a)当I/Is<2时,平均误差不大于10%;

b)当I/Is>2时,平均误差不大于5%+30ms。

整定方法

1、起动电流整定:起动电流整定开关为*左一组拨码开关(共两个),左面一个表示1A级,右面一个表示0.1A级。若其值为5和6,则其整定值为5.6A。注意其范围为无辅助电压产品2-9.9A,级差是0.1A级。

2、反时限特性曲线K值整定:K值整定开关为*左第三组拨码开关(共二个),左边一个为表示1级;右边一个表示0.1级。本产品K值整定范围为0.1~9.9,(举例)比如其值设定为5.0,过流动作值设定为5.0,输入实际电流为30A时那么它的延时时间为13.5秒,但其速断倍数值应设定为6倍以上。

3、速动倍数整定:速动倍数选择开关为左第二组拨码开关,其范围为2-9.9倍,拨码左边一个表示1倍,右边一个表示0.1倍。当其值为3、0时则为3倍。若设定电流为2.6A,速动倍数为3倍,则当电流达到3×2.6=7.8时,会不经延时而直接动作。注意,无辅助电源产品速动后断电方可返回。

新产品,采用导轨和固定安装型,采用PLC型外壳,体积小,安装方便,精确度高,是非常理想的产品。

电磁式过流继电器

原理

电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。

当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。

当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。

继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。

技术参数

1.继电器的额定电流与整定范围。

2.继电器线圈的长期允许电流为110%额定电流。

3.继电器的返回系数,对于GL-11、12、21、22型应不小于0.85,对于GL-13、14、15、16、17、23、

24、25、26型应不小于0.8。

5.当电流为继电器的整定电流时,继电器的功率消耗不大于15VA。

触点性能

a.动合主触点性能

动合主触点在电压不大于250V时,能接通直流或交流**,但是断开它所接通的电路,应当由其它触点担任(例如油开关的辅助触点)。

b.动断主触点性能

直流有感(τ=5ms)回路,U≤250V,I≤0.**,为50W;交流(cosФ=0.4)回路;U≤250V,I≤2A,为250VA。

如果被控电路系由变流器供电并与继电器主触点并联,且当电流为4A时,其总阻抗不大于4Ω,则继电器的主触点在电流不大于50A情况下能够将这个电路分流接通与分流断开。

c.过渡转换主触点性能

继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,且其阻抗值在电流为3.**时不大于4.5Ω,当电流增至150A时,继电器主触点能够将这个电路分流接通与分流断开。

d.信号触点性能

继电器的动合信号触点,在电压不大于250V时能接通或断开电流不大于0.2A的直流无感电路或电流不大于0.**交流电路。

热性能要求

当环境温度为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电流,其允许温升不超过65℃。

介质强度

绝缘电阻不小于300MΩ,继电器所有电路对外壳和非带电的金属部分,以及在电气上无联系的各电路之间的应能承受2kV(有效值)50Hz交流试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪络现象。

寿命

GL-11~14、21~24型继电器机械寿命为5000次,电寿命为500次;

GL-15、16、17、25、26型继电器机械寿命为500次,电寿命为500次。

简介

过流继电器的动作原理是复合式的,它由感应式和电磁式的两个元件组成,两个元件公用一个线圈。当线圈通以交流电流时,在感应元件的电磁铁中,由于短路环的移相作用,产生两个相位不同的磁通,此磁通与其在铝盘中感应的涡流相互作用,产生电磁力知使铝盘旋转,当电流增大到整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩,铝支架转动,扇齿与蜗杆咬合,并随着蜗杆旋转而上升,其顶杆推动电磁元件的动铁,当动铁与电磁铁之间的气隙减小到一定程度时,动铁被吸合,动铁尾部的顶板推动接点闭合,并推下信号牌,显示继电器过电流状态。做检测,上百检,百检网期待与您合作。