GB/T 39270-2020.Voltage dip indices and severity assessment method.

1范围

GB/T 39270规定了电压暂降指标(包括单次事件指标、节点指标、系统指标)的内涵、计算方法与严重程度评估方法。

GB/T 39270适用于交流50Hz电力系统。本标准中的指标计算与严重程度评估方法同样适用于短时中断事件。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 30137-2013电能质量电压暂 降与短时中断

GB/T 32507-2016电能质量术语

3术语和定义

GB/T 30137-2013和GB/T 32507-2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 30137-2013 和GB/T 32507-2016的某些术语和定义。

3.1

电压暂降 voltage dip (sag)

电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1 p.u.~0.9 p.u. ,并在短暂持续10 ms~1 min后恢复正常的现象。

[GB/T 30137-2013,定义3.1]

3.2

短时中断 short interruption

电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至0.1p.u.以下,并在短暂持续10ms~1min后恢复正常的现象。

[GB/T 30137-2013,定义3.2]

3.3

电压暂降(短时中断)阈值 voltage dip (short interruption) threshold

用于判断电压暂降(短时中断)开始和结東而设定的电压门槛值。

[GB/T 30137-2013,定义3.3]

3.4

电压暂降(短时中断)持续时间 duration of a voltage dip (short interruption)

达到电压暂降(短时中断)阈值的电压暂降(短时中断)事件的持续时间。

[GB/T 30137-2013,定义3.4]