GB/T 20840.102-2020.Instrument transformers-Part 102 : Ferroresonance oscillations in substations with inductive voltage transformers.

1范围

GB/T 20840的本部分给出了带有电磁式电压互感器变电站中铁磁谐振现象原理、实例、分析及抑制方法的介绍。电磁式电压互感器及其他非线性电感元件会导致铁磁谐振,铁磁谐振会给电磁式电压互感器和其他设备带来*大的危害。

GB/T 20840.102适用于指导电网中铁磁谐振的计算、仿真、实验、测量以及防止和抑制措施。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20840.3-2013互感器第 3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求(IEC 61869-3:2011, MOD)

GB/T 20840.5互感器 第5部分:电容式电压互感器的补充技术要求(GB/T 20840.5-2013,IEC 61869-5:2011 ,MOD)

3铁磁谐振概述

3.1 基本原理

铁磁谐振是一种非线性振荡,在带铁芯的电感元件、电容和交流电压源组成的系统中开关操作、甩负荷及线路故障等情况时可能发生。

铁磁谐振一般发生在高、中压变电站或其他局部电网中。例如:当电磁式电压互感器的高压绕组与电容串联连接到交流电压源的系统时,可能发生单相铁磁谐振,见图2,当变压器的低压侧中性点不接地时,可能发生三相铁磁谐振。

以上是发生铁磁谐振的基本情况。铁磁谐振也可能发生在复杂的电网中。

实际上,发生铁磁谐振的网络通常包括其他高压设备,它们对于铁磁谐振的发生也起到重要的作用。

电磁式电压互感器在饱和区具有较低的感抗,大的励磁电流会使串联电容上电荷的*性快速反转,进入谐振状态。

即使电磁式电压互感器没有饱和,由变电站附近的谐振电路引发的振荡也可能发生,这种线性振荡的频率通常为基频,波形为正弦波。

《GB/T 20840.102-2020 互感器 第102部分:带有电磁式电压互感器的变电站中的铁磁谐振》标准内容仅部分展示,如果您有相关需求请致电百检网咨询。