范围

JB/T 10296规定了温室电气布线的安全要求及电线电缆的选用、布置和连接。本标准适用于各种温室内的电气布线设计(畜禽养殖设施可参照执行)引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准*新版本的可能性。

GB 4208—1993

外壳保护等级(IP代码)

GB/T 5465.1——1996

电气设备用图形符号绘制原则

GB 7947.—1997

导体的颜色或数字标识

GB 13955—1992

漏电保护器安装和运行

3布线设计文件

3.1电路设计图样所用符号应符合GB/T 5465.1的有关规定。

3.2整个布线设计文件应包括:

a)用电负荷计算。确定温室用电总量;

b)配电盘的布置。包括温室用电区域与供电网的接口,配电盘的方位大小;

c)单线布置图。用来表示用电器的电线数量和尺寸;

d)布线图。用以表达导线管的走向、尺寸及每根导线管所含电线的数量和尺寸。

4布线原则

4.1基本原则4.1.1用电安全

4.1.1.1提供防止直接接触危险的措施。

a)所有用电设备必须有良好接地,其绝缘电缆应能承受500v电压1min 的试验。

b)所有配电箱(盒)均应具有GB 4208规定的IP34级防护等级。

4.1.1.2带有插座输出的电路应安装漏电保护器,该漏电保护器应符合GB 1395s的有关规定,其操作电流不超过30mA。

4.1.1.3为防止火灾应安装额定操作电流不超过0.**的漏电保护器。

4.1.1.4所有导线不能受到过度拉力,如用金属管,不能损坏管内的导线。

4.1.2所用电线电缆及其他设备必须符合该产品标准。